24Voltsでバッテリーを充電し、12ボルトで使用する方法

メッセージ以外のluパー SEIRMIC » 13/06/18, 14:04

24Voltsでバッテリーを充電し、12ボルトで使用する方法
ボンジュール

私は首都ワガドゥグーのブルキナファソで西アフリカのスラム街に住んでいます。

私は私があなたの視点を求める私は解決できない問題があります。

私は2つのバッテリー24V 12ああデジタルコントローラで使用されているソーラーパネル40ボルトがあります。 接続が12ボルトで使用するための並列にあったが、他方は使用19V(ここでIは変換器を使用する(Iは、電池に直接取る5画面テレビプラグ、ランプ3wは220、ラジオ、デコーダX)電気コンセントに電力を供給するだけです)。 充電はとても速かったので、日の出の2時間未満でバッテリーがいっぱいでした。 私は私の自宅のバッテリーが1時間2時間以内に外出する....... ..しかし、いくつかのランプは、常に自動点火でレギュレータにプログラムされたものを除いて動作します。 緊張が素早く落ちます。

今度は、12 Volts 100 AHの2つのバッテリーを購入し、24ボルトパネルと直列接続する予定です。 私の電池が耐えるためには、直列に接続するつもりです。 私の懸念は:
12ボルトはどのように使用できますか?
- 12ボルトの電源装置と、220Vの装置用の他のバッテリの端子をコンバータを使用して使用することは可能ですか?


- これは、私の電池がどのように持続するのでしょうか? 太陽光発電は24 Volts ++

メルシーD'AVANCE

真心を込めて
0 x

アバタードゥutilisateur
izentrop
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2843
碑文: 17/03/14, 23:42
場所: ピカルディ
X 152
お問い合わせ:

再:24Voltsで私のバッテリーを充電し、12ボルトでそれらを使用する方法

メッセージ以外のluパー izentrop » 13/06/18, 14:49

ボンジュール、
充電器やパネルの特性が必要なのでしょうか?
通常、鉛蓄電池の寿命は、1 / 10および容量(あなたの場合は4 A)を超えない電流で充電する必要があります。 1 / 20はさらに優れています。
直列の電池では電圧が14 V、28 Vに達すると負荷を停止し、次にメンテナンス電流で13.8 vを保持する必要があります。
放電は、通常11,8 Vでの深放電前に監視して停止する必要がありますが、バッテリの種類と放電電流によって異なります。

また、2バッテリーは同等の放電レートを持つ必要があります。そうでない場合は、充電が完了していないバッテリーが残っていれば、バッテリーが充電されます。

Vで250 10 Aについて24 W PV、で、それは少なくとも200ああ/ Vの24または2 100バッテリーああ/ 12 vを取るだろう。)
12ボルトの電源装置と、220Vの装置用の他のバッテリの端子をコンバータを使用して使用することは可能ですか?
はい、各バッテリーの放電の状態を知っている限り、最も簡単な方法は、それらを個別に充電するか、2充電器を使用することです。12 V
0 x
私たちが信じる理由を持っていることを意味するものではありません信じる理由を持っています。
アバタードゥutilisateur
SEIRMIC
私はeconologic学びます
私はeconologic学びます
投稿: 30
碑文: 10/12/17, 13:10
場所: ワガドゥグー
お問い合わせ:

再:24Voltsで私のバッテリーを充電し、12ボルトでそれらを使用する方法

メッセージ以外のluパー SEIRMIC » 13/06/18, 15:00

izentropは書きました:ボンジュール、
充電器やパネルの特性が必要なのでしょうか?
通常、鉛蓄電池の寿命は、1 / 10および容量(あなたの場合は4 A)を超えない電流で充電する必要があります。 1 / 20はさらに優れています。
直列の電池では電圧が14 V、28 Vに達すると負荷を停止し、次にメンテナンス電流で13.8 vを保持する必要があります。



Vで250 10 Aについて24 W PV、で、それは少なくとも200ああ/ Vの24または2 100バッテリーああ/ 12 vを取るだろう。)




こんにちは親愛なる友人

メルシーがtaréponseを注ぎます
充電コントローラは10Aで、12V / 24voltをとります。

パネルは250Wです。 24Volts。

「2の電池には同等の放電レートが必要です。そうでなければ、充電が完了していない電池が充電されたままになります。」

この場合、220vには1つのバッテリーを、12Voltには2つのバッテリーを直列に接続して使用するのは危険です。


結局、何を私に助言してくれますか? 組立を直列または並列で行うには? 充電が完了するとすぐに充電コントローラが点滅します。 私は本当に良い、高価なドラムを手に入れることができるまで、私の12v 100Ah電池の両方が長持ちすることを本当に望んでいます。


ご理解いただきありがとうございます
0 x
アバタードゥutilisateur
izentrop
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2843
碑文: 17/03/14, 23:42
場所: ピカルディ
X 152
お問い合わせ:

再:24Voltsで私のバッテリーを充電し、12ボルトでそれらを使用する方法

メッセージ以外のluパー izentrop » 13/06/18, 15:35

ベン私はあなたの特性を推測して以来、すでにすべてを言った。

1 / 4容量、充電電流が大きすぎる

独立してアンロードしても問題は発生しません。私が説明したように、独立してリロードするだけです。
1 x
私たちが信じる理由を持っていることを意味するものではありません信じる理由を持っています。
アバタードゥutilisateur
chatelot16
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6941
碑文: 11/11/07, 17:33
場所: アングレーム
X 219
お問い合わせ:

再:24Voltsで私のバッテリーを充電し、12ボルトでそれらを使用する方法

メッセージ以外のluパー chatelot16 » 13/06/18, 20:58

2vを作るために12vバッテリー24vを直列にロードすると、24v以外のものを消費してはいけません

使用別途12vのバッテリーはそれを行うことはありません場合は直列に入れて、バッテリー24v ... 12v最も放電が完全に充電し、バッテリーを充電するsoufrira不足することはありませんで充電するとき正しくロード... 12v最小限の負荷がかかっても過充電が起こります...そして、2バッテリーはすぐに死にます

2 12vバッテリーが別途使用されている場合、2充電器12v indepandant

あなたが充電器を使用することを好む場合は24v新しいバッテリーに、あなたは2v 12vへのコンバータを必要とし、既に24 12バッテリーを差し込むことによって12vを持っています2v

しかし、私のためには、24vはCのトラップです... 2の同じバッテリーを使い、最初の問題にはまったく役に立たない

だから、あなたがより良い2 12v indepandanteバッテリーをロードするために、負荷の2 12vレギュレータを持っており、それも2 12vバッテリーのサイズや異なる状態で動作します...それは私たちが望む12vすべてのバッテリをロードし、我々 1人の希望として使用
1 x

dede2002
グランドEconologue
グランドEconologue
投稿: 776
碑文: 10/10/13, 16:30
場所: ジュネーブ郊​​外
X 75

再:24Voltsで私のバッテリーを充電し、12ボルトでそれらを使用する方法

メッセージ以外のluパー dede2002 » 15/06/18, 13:21

24Vは、ソーラーパネルからのケーブルの損失を少なくするという利点があります。

2つの放電レギュレータ(タービン型)を接続することにより、各バッテリの一方が24Vにロードすることができ、他の負荷電流が負荷の他端に一方のコンシューマで消費される前に電池が装填されている場合。

もちろん、放電時に各バッテリの電圧を監視して、放電が深すぎないようにする必要があります。
1 x
アバタードゥutilisateur
ガストン
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 1796
碑文: 04/10/10, 11:37
X 62

再:24Voltsで私のバッテリーを充電し、12ボルトでそれらを使用する方法

メッセージ以外のluパー ガストン » 15/06/18, 14:30

パネルや12V 12以上に(並列または24Vバッテリー)バッテリー48Vを接続するための規制当局は、(VICTRON実際には非常に良いが、非常に高価な)、があります。

それ以外の場合は、プラグインする必要があります 使用する 直列の電池。
1 x
アバタードゥutilisateur
izentrop
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2843
碑文: 17/03/14, 23:42
場所: ピカルディ
X 152
お問い合わせ:

再:24Voltsで私のバッテリーを充電し、12ボルトでそれらを使用する方法

メッセージ以外のluパー izentrop » 15/06/18, 17:42

ビクトロン、お金が必要です。 どうやらそこに欠けているのは太陽だけではない。
私が説明したようにPVにバッテリーを適合させなければなりません。そして、12 V / 10 PWMチャージャー、ネットで5未満を見つけます。
それは私たちの友人の主な問題だったので、すべてのことは、1 / 10未満のバッテリーの容量を充電することです。
1 x
私たちが信じる理由を持っていることを意味するものではありません信じる理由を持っています。
アバタードゥutilisateur
chatelot16
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6941
碑文: 11/11/07, 17:33
場所: アングレーム
X 219
お問い合わせ:

再:24Voltsで私のバッテリーを充電し、12ボルトでそれらを使用する方法

メッセージ以外のluパー chatelot16 » 15/06/18, 21:50

24vは、理論上は説明可能な性能向上を可能にしますが、太陽が当たらない限り実用的ではありません

バッテリーはソーラーインスタレーションポイントの最も高価ではない虐殺にバッテリー24vは絶対に常にシリーズの2電池をさせなければなりませんし、単一の電池には何も接続したことがないです着用

1つのバッテリーに12vが必要な場合は、2バッテリーを独立して充電するために2レギュレータが必要です

同じパネル上に2レギュレータを接続することができます...各コントローラは、必要な電流を取り込み、他のレギュレータのために残ります:レギュレータがバッテリをすべて使い切った場合、最初のコントローラが動作しなくなるとバッテリがいっぱいになりますが、バッテリなしで動作します

いくつかのレギュレータ12vを使用すると、異なる容量の複数の12vバッテリで動作することさえできます
1 x
dede2002
グランドEconologue
グランドEconologue
投稿: 776
碑文: 10/10/13, 16:30
場所: ジュネーブ郊​​外
X 75

再:24Voltsで私のバッテリーを充電し、12ボルトでそれらを使用する方法

メッセージ以外のluパー dede2002 » 17/06/18, 12:08

問題のステートメントでは、最初に24Vというパネルがあります。
太陽にメートルがないという事実は、夜には太陽がないという事実を変えない。
したがって、このパネルを使用するには、電圧を12Vに変換するレギュレータmpptを使用していない限り、2つのバッテリを直列に使用する必要がありますが、この場合、パネルのレギュレータの公称アンペア数が2倍になります。
本質的なことは バッテリ電圧を監視するそれらの損傷を避けるために、放電する責任はどちらも、私は同じ24Vにスナップ14.4Vレギュレータと2つのレギュレータの損失と自宅でのセットアップと13.5V(ホーム)への旅行を持っていますバッテリーの過充電を避けるため、バッテリーを入れて、各バッテリーの状態をモニターすることができます。
12Vを使うには、両方のバッテリーを最大限に活用するために消費者のバランスを取ることが重要です。
いくつかの12Vバッテリーを入れてください。 ダイオードで分離されていなければ良いとは言えません。なぜなら、ある素子に欠陥があると、他の電池がその中に放出されるからです。
1 x


 