24Vソーラーケーブルセクションの計算?




パー k-ニッチ » 19/10/20, 20:52

皆さん、こんばんは。

問題を引き起こしている設置があり、パネルとレギュレーター間のケーブルのサイズが小さすぎることが原因であることが判明したようです。 どなたか情報を教えていただければ幸いです。

これは、24 アンペアを通過する 14 ボルトの設置です。 パネルは調整器から 50 m 離れています。 ケーブルを6本入れて最大3Aまで出しました。

これを機能させるにはどれくらい費やすべきですか? コストを抑えるには銅かアルミニウムか?

ありがとうD'AVANCE。
0 x
アバタードゥutilisateur
Forhorse
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2485
碑文: 27/10/09, 08:19
場所: ペルケOrnais
X 359

Re: ソーラーケーブルのセクションの計算。




パー Forhorse » 19/10/20, 22:02

本当に損失を最小限に抑えたい場合は、50mm² (銅) を使用する必要があります。
0 x
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 79117
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 10972

Re: ソーラーケーブルのセクションの計算。




パー クリストフ » 19/10/20, 22:47

a) 3A は大丈夫ですが、パネルの出力で何ボルト (入力と出力?) と何アンペアを測定していますか?

b) それ以外の場合、銅線ケーブルの低電圧 DC 式は次のとおりです。

断面 = 0.017 x L x I / T

S = mm² で表される銅導体の断面
L = メートル単位で表される導体の往路 + 復路の長さ
I = アンペアで表される強度
T = ケーブルレベルで許容される電圧損失 (ボルト単位)


1 ボルトの電圧降下 (4%) の場合:

S = 0.017 * 50 *2 * 14 / 1 = 24 mm²...

したがって、解決策は 2 つあります: 6mm2 ケーブルを XNUMX 倍にする (クールではありません) :( 電圧を上げるか、パネルを移動するか...

24Vから48V、さらには96Vへのコンバータもあります...
0 x
k-ニッチ
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 4
碑文: 19/10/20, 20:45

Re: ソーラーケーブルのセクションの計算。




パー k-ニッチ » 20/10/20, 09:17

マーシーは、VOSのréponsesを注ぎます。

レギュレーターには27,6ボルトがあります。 パネルの出力電圧を同時に測定しませんでしたが、今日測定してみます。
一方、不思議で理解できないのは、パネル出力のアンペア値がレギュレータ入力の値と同じであることです。
いくつかの設置があったので、すべてが正常に動作している別の建物からパネルを取り出して試してみたところ、同じ結果が得られました。 入出力ともに約3A。
レギュレーター(Victron)はテスト用に交換したので原因ではありません。 結果は同じです。
パネルを移動するにはかなりの数の木を伐採する必要があり、私はあまり乗り気ではありません。
今日は前日に移動したパネルを再組み立てして、まだ正常に機能するかどうかを確認します。
0 x
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 79117
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 10972

Re: ソーラーケーブルのセクションの計算。




パー クリストフ » 20/10/20, 10:23

さて、50 メートルのケーブル後の電圧と入力および出力アンペア数を測定します...
0 x
izentrop
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 13644
碑文: 17/03/14, 23:42
場所: ピカルディ
X 1502
お問い合わせ:

Re: ソーラーケーブルのセクションの計算。




パー izentrop » 20/10/20, 12:05

k-nichさんはこう書きました:これは興味深いことであり、私には理解できないのですが、パネル出力のアンペア値はレギュレーター入力と同じです。
通常、同じスレッドに入ります
パネルの出力電圧がおそらく 36 または 40 V であることにも驚くでしょうが、これも正常です。

このような低電圧では、親指ほどの太さのワイヤの部分を置かない限り、PV と充電器の間にこれほどの距離を置くことはありません。 :ウィンク:
1 x
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 79117
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 10972

Re: ソーラーケーブルのセクションの計算。




パー クリストフ » 20/10/20, 12:08

また、3Aを測定するときは何を接続しますか?

バッテリーがほぼ満タンの場合は、単に十分な A を消費していない可能性があります... :安っぽいです:
0 x
k-ニッチ
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 4
碑文: 19/10/20, 20:45

Re: ソーラーケーブルのセクションの計算。




パー k-ニッチ » 20/10/20, 12:53

パネルの開始ラインに直列に配置したマルチメーターを使用します。

結果はレギュレータによって表示されるものと同じです。

今日は天気が良くない、荒れている、価値観が取れない。

mppt レギュレーターで最大 48 ボルトまで上げる場合、それが機能するにはケーブル部分をどのくらいの大きさにすればよいですか?
0 x
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 79117
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 10972

Re: ソーラーケーブルのセクションの計算。




パー クリストフ » 20/10/20, 12:56

いいえ、私が言いたかったのは、測定するときに太陽系に何が関係しているのかということです。

マルチメータで測っていると思いますが...
0 x
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 79117
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 10972

Re: ソーラーケーブルのセクションの計算。




パー クリストフ » 20/10/20, 12:59

k-nichさんはこう書きました:mppt レギュレーターで最大 48 ボルトまで上げる場合、それが機能するにはケーブル部分をどのくらいの大きさにすればよいですか?


S = 0.017 * 50 *2 * 14 / 1 = 24 mm²...S = 0.017 * 50 *2 * 7 / 2 = 5.95 mm²になります...それでも 4V で 2% または 48 V の電圧損失が発生します。 .まあ許容範囲内...

ということで、あなたもビンゴ! 6 mm² あれば十分です 8)

それ以外の場合は、次のドキュメントを見つけました。 https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf

最大許容低電圧降下は 5% で、2.5% を推奨します...4% であれば、これは「専門家以外の」設置には合格します...