配管と衛生排水問題+騒音

太陽熱温水を除く配管または衛生水(温水、冷水、清潔または使用済み)に関するすべての作業(参照) forum ソーラー)
karine31140
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 2
碑文: 02/03/20, 08:45

排水問題+騒音

メッセージ以外のluパー karine31140 » 02/03/20, 08:47

ボンジュール、

私たちは新しい家に2か月間住んでおり(自己建設)、非常に正確に、雨が降ると正確に、主に浴室の50つで奇妙な現象を起こします。 それぞれ2 mmのXNUMXつの通気孔があり、各通気孔の最後にXNUMXか月未満の間帽子をかぶっています(もう名前がわかりません)。 今のところ臭気の問題は解決されています。
このバスルームには、壁掛け式トイレ1つ+洗面台2つ+ウォークインシャワーがあります。
たとえば、雨が降って水を流したとき、水は最終的に正しいレベルに戻るまでヨーヨーを作ります。 シャワーで、水は停滞し、特別なことをせずに突然排水し、これは水が吸い込まれたかのようにパイプの大きな音を引き起こします...盆地についても同じです。
この現象を引き起こす原因と、それを確実に解決する方法についてのアイデアはありますか? なぜこの現象は雨天でのみ起こるのですか?
ご協力いただきありがとうございます
0 x

アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 51614
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 1055

再:水の避難問題+ノイズ

メッセージ以外のluパー クリストフ » 02/03/20, 08:55

こんにちは、ここで歓迎します!

私が推測する水をすべて含んだ浄化槽はありますか? これは、現象が雨に関連していることを説明できる唯一のものです...

説明のために、それは単に「油圧プラグ」です...水が適切に流れないために水が導管に停滞します:長すぎる/複雑なパイプまたは空気取り入れ口の不足ベント。

装着した2つの通気プラグの写真を撮ることができますか? それは、吸引時に空気を取り入れることができなければならない、それは膜エアレーターです。 それが100%タイトなキャップである場合、それは良くありません、それはすべてを説明します。

キャップは次のようになります。

エアレーター-membrane.jpg
aerateur-a-membrane.jpg(10.75 KiB)297回閲覧されました


出口で空気を遮断する小さな膜が内部にありますが、パイプ内に真空がある場合に吸引を許可します(吸引する排出水)
0 x
Ce forum あなたを助けましたか? 彼も助けて 彼が他の人を助け続けることができるように- エコノロジーとGoogleニュースに関する記事を公開する
karine31140
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 2
碑文: 02/03/20, 08:45

再:水の避難問題+ノイズ

メッセージ以外のluパー karine31140 » 02/03/20, 09:21

こんにちは、ご協力ありがとうございます。
私たちは下水道にいます。
私たちの雨水と廃水ネットワークは非常に明確です。
「直径2の膜エアレーター排気」と呼ばれる40つのプラグを購入しました。 エアレーターが50で、通気口が40であるため、40/50減速機を配置します...写真を添付できません(どうすればよいですか?)
家の下の避難用パイプから見ると、避難はすべて同じ側にあるので完全にまっすぐです。
ありがとう
0 x
アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 51614
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 1055

再:水の避難問題+ノイズ

メッセージ以外のluパー クリストフ » 02/03/20, 09:53

写真の場合、メッセージを書き込むときに(書き込みウィンドウの下部に)アタッチメント機能を使用しますが、先験的にベントは正しいものです(テストしましたか?一部は調整可能です)

あなたが下水道にいる場合、それは全水ピットと同じです:雨水は特定のパイプからの廃水と混合されます...

ある時点で、雨と灰色または黒い水が同じパイプを取ります。

あなたのネットワークが本当に非常にはっきりしていれば、雨が降っても違いは見られません...または下水道が小さすぎるが、それでも驚くべきことです...

またはどこかの問題のプラグ??
0 x
Ce forum あなたを助けましたか? 彼も助けて 彼が他の人を助け続けることができるように- エコノロジーとGoogleニュースに関する記事を公開する
アバタードゥutilisateur
izentrop
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 5427
碑文: 17/03/14, 23:42
場所: ピカルディ
X 417
お問い合わせ:

再:水の避難問題+ノイズ

メッセージ以外のluパー izentrop » 02/03/20, 10:43

ボンジュール、
一次換気口は屋根から十分に出ていますか?
画像 https://blogs.plombiers-reunis.com/rese ... maire.html.
換気を有効にするには、パイプの直径と同じか、接続されている必要があり(一般的に下水用のØ100)、屋根まで上昇する必要がありますパイプラインからの水。
0 x
"細部は完璧を作り、完璧は細部ではない" Leonardo da Vinci

アバタードゥutilisateur
izentrop
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 5427
碑文: 17/03/14, 23:42
場所: ピカルディ
X 417
お問い合わせ:

再:水の避難問題+ノイズ

メッセージ以外のluパー izentrop » 02/03/20, 10:56

はい、クリストフは水のグループに適していると思います。
いくつかの都市にはこのスキームがありますが、あなたには当てはまらないはずです画像
https://www.sciencesetavenir.fr/nature- ... gout_14739
karine31140の書き込み:それぞれ2 mmの通気口が50つあり、XNUMXか月未満帽子をかぶっています
彼らは屋根から出るべきですか? この場合、通気口は必要ありません。
karine31140の書き込み:シャワーを2日間使用しなかった場合、臭いがしました。
ヨーヨーの効果のため、サイフォンは空にする必要があります。 排水口のプラグが問題を実際に解決するはずです。
0 x
"細部は完璧を作り、完璧は細部ではない" Leonardo da Vinci
アバタードゥutilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
投稿: 16709
碑文: 20/01/08, 16:34
場所: アルザス
X 7029

再:水の避難問題+ノイズ

メッセージ以外のluパー Did67 » 02/03/20, 11:17

通常、XNUMXつのことがあります。

a)パイプの端にある「通気口」または「空気取り入れ口」。最長のパイプの屋根から突出しています。 これにより、パイプが空中に配置されます...(上の図で確認できます。屋根の上に出て、トイレの後ろに差し込みます)

b)上記の写真のようにアンチグロー:水が流れると、水柱は空気を「吸い込み」ます(「ウォータージェットエアポンプ」を参照)。 そこから、隣接するサイフォンの「ゴロゴロ」、水が空になり、悪臭が発生する場所...そこに、パイプの端に膜の空気取り入れ口を置きます。流し台の接続部の「上」...このように水柱が吸うと、流し台を空にすると、このシステムを「吸い込み」ます。悪臭...注意してください、これらのものは時々意味(「高い」)を持っています
0 x
アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 51614
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 1055

再:水の避難問題+ノイズ

メッセージ以外のluパー クリストフ » 02/03/20, 11:55

ディディエ、そうです、そして十分な大きさの通気口/パイプがあれば、ゴボゴボという音はまったくなくなります...ゴボゴボを避けることが彼らの主な機能です。

Did67は書きました:注意してください、これらのことは時々意味(「高い」)を持っています


バルブであるため、常にではありませんが、「ターミナル」部分があるため、とにかくパイプに取り付けることができませんでした...

しかし、すべての膜モデルには、吸引がない場合に膜を閉じるリターンスプリングがアプリオリにあるため、アプリオリに角度を付けて取り付けることができますか? うつ状態でダクトを閉じるのは膜の自重でない限り? モデルに応じて見るには...

カリーンが臭気について不平を言っているという事実は、行動の詰まりや通気口の置き忘れの兆候ですか? 通気孔が屋根にあるため(先験的に「鼻から遠い」)、臭いがした場合、問題があるかもしれません。

私たちは非常にうまく内部に弁の通気口を置くことができます(屋根裏部屋、地下室...)それは必ずしも屋根の上にあるわけではありません...私は例えば私のクロールスペースにいくつかを置きます。

彼の写真がもっと詳しくなるのを待ちましょう...
0 x
Ce forum あなたを助けましたか? 彼も助けて 彼が他の人を助け続けることができるように- エコノロジーとGoogleニュースに関する記事を公開する
JLB29P
私はeconologic学びます
私はeconologic学びます
投稿: 39
碑文: 19/06/09, 15:41
場所: ブレスト

再:水の避難問題+ノイズ

メッセージ以外のluパー JLB29P » 21/03/20, 11:46

おそらく新しいトピックを開くべきですが、それは避難の問題でもあります。
違い:非常に古い家と避難!
2本のパイプが出ており、2本は家から、もうXNUMX本はコテージから出ています。 マンホール内の水が一緒に上昇または下降し(XNUMXの間に部分的なストッパーがあることを示唆するオフセットを使用)、雨水と下水道が接続されているため、通信します!
取得した情報は、ここでは「正常」です!
雨水(オーバーフロー)が下水管の清掃に使用されます! (フラッシュのような)
2がブロックされているように見えることを除いて!
最近の路上での避難(2〜30年)まで、10mのセメントパイプが30倍必要です
最近の大雨の後、隣人のセラーが浸水し、パイプの詰まりが明らかになりました。
避難パイプを8〜9 mで止まるガーデンホース(剛体モデル)で調べたところ、パイプではなく、レンガと石膏で覆われた一種の埋設溝を掘り当てました。 ; しかし、明らかな連続性はありません。
私はあえて機械を掘りませんでした。なぜなら、隣にはトログロのセラーがあり、ほとんど露頭になっているからです! (ドゥエはスイスチーズです)。
誰かがこの種の座位に遭遇しましたか?
特に、埋められたセメントパイプを見つける方法、または水の存在? 私の関係にダウジングはありませんし、それがうまくいけば、地下空洞は確かに邪魔するでしょう...
大統領は私たちが戦争中であると宣言したので、私はtrenchを始めました...

この家で遭遇する多くの「小さな」問題の中で:湿った壁、毛細管現象による回復を求めて、テラスの割れ目…何もない
逆さまに取り付けられたフードの換気グリルでした! 雨が降るとじょうごがじょうごを作ります(そしてそれは30年間???)
0 x
それらを追求する中で視力を失うしないようにかなり大きな野望を持っています。
アーメド
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 8559
碑文: 25/02/08, 18:54
場所: ブルゴーニュ
X 770

再:水の避難問題+ノイズ

メッセージ以外のluパー アーメド » 21/03/20, 12:16

期間を考えると、手で掘って、すべてのパイプをPVCパイプに交換することを冷静に検討できます。 多くの場合、問題では奇妙なことに出くわします...
0 x
「私はあなたを伝えること上記のすべての信じてはいけません。」


戻る「配管と衛生」へ

オンラインは誰ですか?

これを閲覧しているユーザー forum :登録ユーザーおよび2ゲストはいません