自家消費用の風力発電

太陽熱または火力以外の再生可能エネルギーforums 以下に専用):風力タービン、海からのエネルギー、水力および水力発電、バイオマス、バイオガス、深部地熱エネルギー..。
ジャン=マリー
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 2
碑文: 10/08/13, 11:47

自家消費用の風力発電




パー ジャン=マリー » 10/08/13, 13:15

EDF ネットワークから切断することなく、家庭内ネットワークへの注入によって発電量が完全に自家消費されるプライベート風力タービンを設置できるかどうかを知ることは非常に困難です。

期待される結果は次のとおりです。

風力タービンの出力は、生成される電流と正確に比例してメーターの速度を低下させます。

風力タービンの生産量が住宅の瞬間的な需要を超える場合、余剰分は別の専用回路に放出されます。

また、風力タービンの発電量によってメーターの速度が低下しても、メーターは最大限に活用されるため、グリッドとの位相の一致は完璧です。

これは夢ですか、それとも可能ですか? 風力発電の販売業者からは明確な答えは得られず、例外なく EDF への再販に向けて案内されますが、私は EDF や他の生産者に何も再販したくありません。 再販には常に長期的に課税され、そして何よりも、EDF による一般的かつ単純な電力販売価格のスライドによって再販価格が再評価されることはありません。 しかし、このインデックス化は最も初歩的な正直さでしょう。 (太陽光発電の生産者は、購入価格のこの不適切なスライド化を認識しており、水力発電の生産者もそのことでひどく苦しんでいます)。 )
0 x
アバタードゥutilisateur
chatelot16
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6960
碑文: 11/11/07, 17:33
場所: アングレーム
X 264




パー chatelot16 » 10/08/13, 14:21

はい、可能です

しかし、それが禁止されているように見える規制上の混乱があります

風力タービンによって生成される電力を削減するか、余剰電力を大型電気ラジエーターに転用する規制システムがある場合、EDF ネットワークへの注入は決して行われません...したがって、禁止されるべきではありません

EDF には個々の配線をチェックする方法がありません...したがって、風力タービンは暖房などの目的で EDF の絶縁された回路でのみ使用されると言うだけで十分です。

そして実際には、風力タービンは、可能性のある余剰を消費するための加熱システムを備えたネットワークに電力を供給し、逆さまにならないメーター内の純粋な損失で電力を送らないようにします。
0 x
アバタードゥutilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
投稿: 20362
碑文: 20/01/08, 16:34
場所: アルザス
X 8685




パー Did67 » 10/08/13, 14:26

ただし、「デカップリング」する場合は、ネットワークが切断されるとすぐに注入を中止するか、EdF の到着を遮断して生産物をネットワークに送り返すシステムが必要です。 ERDF エージェントが工事の上流を遮断。 下流に注入すると、彼らを驚かせるかもしれません。]

警告は表示されないため、これらはすべて自動的に行われます。
0 x
アバタードゥutilisateur
chatelot16
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6960
碑文: 11/11/07, 17:33
場所: アングレーム
X 264




パー chatelot16 » 10/08/13, 14:47

ネットワークがなくなった場合に切断するのは、ネットワーク内のインジェクターの通常の機能です。

それは追加機能ではなく、基本的な操作です

インジェクター インバーターには 50hz 正弦波発生器がありません。既に存在する正弦波電圧によって駆動されます。存在する電圧と同相の電流を注入するように設計されています。

ネットワークが切断されると、動作が不安定になります。周波数が 50hz に留まる可能性はありません。風力タービンから供給される電力に応じて電圧が上下するのと同じように、停止したり手に負えなくなったりします。

したがって、周波数または電圧が正常から逸脱するとすぐにすべてをカットするシステムをインジェクターインバーターに備えていれば、カットされたネットワークで危険な噴射を行うリスクがなくなります。

二重機能のインバーターを作成し、ネットワーク障害が発生した場合に独立して発電することも可能ですが、それには動作モードを完全に変更する必要があります。現在市場で入手可能なインジェクター インバーターには自律動作モードがありません。 : インバータの電源部分は変わらないので、発明できるかもしれません。
0 x
アバタードゥutilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
投稿: 20362
碑文: 20/01/08, 16:34
場所: アルザス
X 8685




パー Did67 » 10/08/13, 14:53

はい、知っています。

しかし、誰かが発電機や風力タービンなどに接続しないように、この原則を思い出していただきたいと思います。

[しかし、あなたが言うように、すべてのインバータは必ず「インジェクタ」なのでしょうか? そこは、わかりません! でもあなたはきっと]
0 x
アバタードゥutilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
投稿: 20362
碑文: 20/01/08, 16:34
場所: アルザス
X 8685




パー Did67 » 10/08/13, 14:56

chatelot16は書きました:

インジェクター インバーターには 50hz 正弦波発生器がありません。既に存在する正弦波電圧によって駆動されます。存在する電圧と同相の電流を注入するように設計されています。

ネットワークが切断されると、動作が不安定になります。周波数が 50hz に留まる可能性はありません。風力タービンから供給される電力に応じて電圧が上下するのと同じように、停止したり手に負えなくなったりします。

したがって、周波数または電圧が正常から逸脱するとすぐにすべてをカットするシステムをインジェクターインバーターに備えていれば、カットされたネットワークで危険な噴射を行うリスクがなくなります。


わかりました。 理解した。

つまり、ジャン=マリーが考えていたほど単純ではないように私には思えます。
0 x
アバタードゥutilisateur
chatelot16
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6960
碑文: 11/11/07, 17:33
場所: アングレーム
X 264




パー chatelot16 » 10/08/13, 15:09

簡単なら!

スタンドアロン インバータはスタンドアロンでのみ使用できます。 ネットワークに接続すれば、すぐにおならが出る!

インジェクターインバーターはネットワークでのみ動作し、ネットワークが切断されると何も噴射しなくなります

デュアルモードインバーター、現在利用可能なものは知りません

インジェクターモードから自律モードに自動的に切り替えることができるインバーターは XNUMX つだけであり、EDF にとって危険である可能性がありますが、これはインジェクターインバーターの単純な障害ではありません。これはまったく、インジェクターインバーターには存在しない可能性が高い追加機能です。驚き
0 x
アバタードゥutilisateur
ルーピング
グランドEconologue
グランドEconologue
投稿: 816
碑文: 03/10/07, 06:33
場所: ピカルディ




パー ルーピング » 16/08/13, 09:01

ボンジュール、

ERDFとの運営協定は、たとえ国内であってもネットワークに参入したい場合には原則として強制的な手続きであるが、非常に小規模な大国にとっては明らかに抑止力となる。
釘に使用するには、少なくとも使用される材料に関して、射出インバータが VDE 0126-1-1 規格に準拠している必要があります。
これは、SMA SB シリーズや Solarmax など、太陽光発電に使用されるインバータの場合に当てはまりますが、約 100 ~ 150 V mini の DC 入力電圧が必要です。
小型風力タービンについては、私の知る限り、WB 1100LV のみが基準を満たしています。 mastervolt Windmaster はこの仕様を満たしていないため、デカップリング デバイスを追加する必要があります。
最後の方式であるマイクロ インバーターは、14 ~ 50 V DC の入力を受け入れますが、AC 電力はより制限されています (最大 250 W)。 一部のマイクロインバータは、12 または 24VDC バッテリを消耗することなく電力を供給できるという特徴を備えています。

A+
0 x

 