油圧、風力、地熱、海洋エネルギー、バイオガス...自家消費用の風力発電

太陽熱または火力以外の再生可能エネルギーforum下に専用の):風力タービン、海洋エネルギー、水力と水力、バイオマス、バイオガス、深部地熱エネルギー...
ジャン=マリー
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 2
碑文: 10/08/13, 11:47

自家消費用の風力発電

メッセージ以外のluパー ジャン=マリー » 10/08/13, 13:15

その生産が完全に自家消費型ネットワークへの注入によって、しかしEDFネットワークから切断することなく自己消費される私設風力タービンを設置することができるかどうかを知ることは非常に難しいです。

予想される結果は次のとおりです。

風力タービン(または風力タービン)の生産は、生産された電流の正確な割合でメーターをRALENSします。

風力タービンの生産量が住宅の瞬間的な必要量を超えると、余剰分は別の私設回路に排出されます。

そして風力タービンの生産がメーターを遅くするとき、それは完全に使用されています、それはネットワークとの位相整合が取り返しのつかないことを意味します。

これは夢ですか、それとも可能ですか? 私たちは風力エネルギー商人からの明確な答えを決して得ていません、すべて例外なくあなたをEDFに転売するようにあなたを導きます、または私はEDFまたは他の生産者に何かを転売したくありません。 再販は常に長期的に課税され、最も重要なのは、再販価格が人口指数によってアップグレードされることはなく、EDFによる現在の販売価格の単純化ではありません。 しかし、この索引付けは最も基本的な誠実さです。 (太陽光発電メーカーは償還価格のこの貧弱な指数化を認識しており、水力発電メーカーもひどく苦しんでいます)。 )
0 x

アバタードゥutilisateur
chatelot16
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6960
碑文: 11/11/07, 17:33
場所: アングレーム
X 238

メッセージ以外のluパー chatelot16 » 10/08/13, 14:21

はい、可能です

しかし、それが禁止されているように見せるための規制の混乱があります

風力タービンによって生み出される電力を減らすこと、または大きな電気ラジエーターの中で電力の実例を引き出すことの規制のシステムがあるならば、それは禁止されるべきではありません...

edfには、特定のものの配線を検証する方法がありません...そのため、風力タービンはEDFから絶縁された回路でのみ使用されるとします。

そして実際には、風力タービンは、余剰電力を消費し、逆さまにならないカウンターで電力を損失して送ってはいけないという暖房システムで、ネットワークに注入します。
0 x
アバタードゥutilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
投稿: 17354
碑文: 20/01/08, 16:34
場所: アルザス
X 7426

メッセージ以外のluパー Did67 » 10/08/13, 14:26

ただし、「切り離す」という条件さえあれば、ネットワークが切断されたときにインジェクションをカットしたり、EdFの到着をカットしてネットワークにプロダクションを戻すシステムを持つことになります。ライン上で作業します。 ERDFは、作品の上流を切り開いた。 あなたが下流に注入するならば、これは彼らを驚かせるかもしれません。

あなたは温泉の警告を受けないので、これはすべて自動的に。
0 x
アバタードゥutilisateur
chatelot16
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6960
碑文: 11/11/07, 17:33
場所: アングレーム
X 238

メッセージ以外のluパー chatelot16 » 10/08/13, 14:47

ネットワークがもう存在しない場合にカットするのは、ネットワーク内のインジェクタの通常の機能です。

それは余分な機能ではありません:それは基本的な操作です

インジェクタインバータは50hzに正弦波ジェネレータを持っていません:それはすでに存在する正弦波電圧によって制御されます:それは現在の電圧と同相の電流を注入するために造られます

ネットワークが切断されると、動作が不安定になります。周波数が50hzに留まる可能性はありません。風力タービンによって供給される電力に応じて、電圧が上昇または下降するのと同じように、失速または低下します。

そのため、インジェクタインバーターには、周波数または電圧が通常の値から外れるとすぐにすべてをカットするシステムがあれば十分であり、カットネットワークで危険なインジェクションを行うリスクはありません。

ネットワークが故障した場合にも自律的に電力を供給するために二重機能のインバータを作ることは可能であろうが、それは動作モードの完全な変更を必要とする。自律動作モードはありません。インバータの電源部分は同じままであるため、発明される可能性があります。
0 x
アバタードゥutilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
投稿: 17354
碑文: 20/01/08, 16:34
場所: アルザス
X 7426

メッセージ以外のluパー Did67 » 10/08/13, 14:53

はい、わかりました。

しかし、養蜂家が発電機や風力タービンなどを塞がないように、この原則を覚えておくのが好きです。

[しかし、あなたが言うようにすべての世論調査はそれらが必然的に「注射器」である? そこに、私は知りません! しかし、きっと]
0 x

アバタードゥutilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
投稿: 17354
碑文: 20/01/08, 16:34
場所: アルザス
X 7426

メッセージ以外のluパー Did67 » 10/08/13, 14:56

chatelot16は書きました:

インジェクタインバータは50hzに正弦波ジェネレータを持っていません:それはすでに存在する正弦波電圧によって制御されます:それは現在の電圧と同相の電流を注入するために造られます

ネットワークが切断されると、動作が不安定になります。周波数が50hzに留まる可能性はありません。風力タービンによって供給される電力に応じて、電圧が上昇または下降するのと同じように、失速または低下します。

そのため、インジェクタインバーターには、周波数または電圧が通常の値から外れるとすぐにすべてをカットするシステムがあれば十分であり、カットネットワークで危険なインジェクションを行うリスクはありません。


OK。 含まれています。

つまり、Jean-Marieが思ったほど単純ではありません。私にはそう思われます。
0 x
アバタードゥutilisateur
chatelot16
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6960
碑文: 11/11/07, 17:33
場所: アングレーム
X 238

メッセージ以外のluパー chatelot16 » 10/08/13, 15:09

それが簡単なら!

自律型インバータは単独でしか使用できません。 あなたがそれをネットワークに接続するならば、それは即座に覗く!

インジェクタインバーターはネットワークでのみ動作します、ネットワークが切断されている場合、それは何も注入しません

インバータはデュアルモードの動作をしている、私は現在利用可能なものを知らない

インジェクタモードから自律モードに自動的に切り替えることができるインバータは1つしかありませんが、EDFにとって危険な場合がありますが、それはインジェクタインバータの単純な欠点ではありません。驚いたことに存在しそうにない追加の機能
0 x
アバタードゥutilisateur
ルーピング
グランドEconologue
グランドEconologue
投稿: 816
碑文: 03/10/07, 06:33
場所: ピカルディ

メッセージ以外のluパー ルーピング » 16/08/13, 09:01

ボンジュール、

ERDFとの業務協定は、国内でもネットワーク上に注入したい場合は原則として必須の形式ですが、ごくわずかな権限では明らかに推論的です。
少なくとも使用されるハードウェアに関しては、インジェクションインバータがVDE 0126-1-1規格を満たす必要があります。
これは、SMAシリーズSB、Solarmaxなどの太陽光発電に使用されるインバータの場合ですが、100 150V mini程度のDC入力電圧が必要です。
小型風力タービンに関しては、私の知る限りでは、WB 1100LVだけが規格を満たしています。 Windmaster mastervoltはこの仕様を満たしていません。デカップリングデバイスを追加する必要があります。
最後の式は、入力に14と50V DCの間に受け入れますが、AC電力の制限がより少ない(250W maxi)マイクロインバータです。 一部のマイクロインバータには、グリルを使わずにバッテリ12または24VDCから電力を供給できるという区別があります。

A+
0 x