緊急の電気的問題、サーキットブレーカーの作動




パー バケット » 12/08/08, 22:29

こんにちは。

まず最初に、投稿が間違っていた場合は予めお詫び申し上げます。
ここで、私の家に大きな電気的問題があります。メーターのアンペア数は 45 アンペアの単相で装備されていますが、今のところ 27 アンペアしか消費していません。63 アンペアの一般的な回路ブレーカーと、電力を供給する差動ブレーカーが装備されています。家のさまざまなネットワーク、基準が尊重されています照明は 10 アンペア、ソケットは 16 アンペア、家電製品は 20 アンペア、ガス調理器は 32 アンペアです。これにもかかわらず、一般的なサーキット ブレーカーは設置用です。最初は電気機器に問題があるのではないかと思い、洗濯機と食器洗い機のプラグを抜きましたが、それでもつまずき、それから屋根裏の配線をチェックして、ネズミがケーブルをかじっていないかどうかを確認しましたが、それでも何もありませんでした。誰かがこの小さな問題を解決するのを手伝ってくれるなら、私はアイデアがありません。私には生後9か月の小さな女の子がいますが、この問題のせいで彼に何かが起こることを望んでいません。
さらに付け加えると、地絡があります。電気技師が抵抗計を持ってやって来て、オームを測定してもらいましたが、基準を超えています。つまり、100を超えています。アースの杭を植え直すように勧められました。これが原因である可能性がありますか?私は定期的にトリップすることになります。電気技師は、私がアースにしっかり接続されていると言って私を安心させました。しかし、唯一の問題は、日や装置の抵抗です。土地として使用されるのは私か妻、または私の娘です。 . あまり安心できません。
ここで私の問題をあなたに公開しています。もしあなたが私を助けてくれたら、それは私にぴったりだと思います
メルシーD'AVANCE
0 x
アバタードゥutilisateur
ルーピング
グランドEconologue
グランドEconologue
投稿: 816
碑文: 03/10/07, 06:33
場所: ピカルディ




パー ルーピング » 12/08/08, 22:50

こんにちは、バケット

差動回路ブレーカーの問題は、漏れ電流に非常に敏感であり、場合によっては単純なコンピュータ画面によっても発生することです。
サーキットブレーカーが壊れている可能性があります
現時点でできる最善のことは、家の各部分またはメーターの各送電線を隔離して、何が起こるかを観察することです。
接地が基板の中性点に近すぎると、問題が発生する可能性もあります
電気技師は、実際にはコンセントの中性点がアースに接続されており、自由導体として機能すると説明してくれました。

A+
0 x
バケット
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 7
碑文: 12/08/08, 18:45
場所: フランス




パー バケット » 12/08/08, 23:29

ご回答ありがとうございます

私のサーキットブレーカーは故障していません、電気技師によってチェックされました
距離レベルでは、地球は家の外の庭にあり、配電盤から 15 メートルの距離にあります。
私が理解できないのは、現時点ではすべてが機能しているということです
心配する必要はなく、すべてがつながっており、切れることはありません

この時点で差動が非常に敏感であることはわかっていましたが、標準は標準です

家のセクターを部分ごとに分離しようとしましたが、何も変わりません。何も理解できません。最初の杭で橋を作って、遠くの地面に杭を植え直すつもりです。
しかし、測定装置であるテルロメータは個人にとっては非常に高価で、作業内容を確認するために電気技師に電話をかけ直しても無料ではありません。

しかし、あなたの反応要素にとても感謝しています :P
0 x
アンドレ
パントンエンジンの研究者
パントンエンジンの研究者
投稿: 3787
碑文: 17/03/05, 02:35
X 12




パー アンドレ » 13/08/08, 06:16

ボンジュール

あなたの問題はアースではないと思います(年老いた電気技師のキツネのように、測定する直前にアース棒に放尿しますが、それは良好です。1か月後にはアースが乾いておいしくなります) :悪の:

差動サーキットブレーカーは、相のアンペア数を測定し、中性線で同じアンペア数を見つける必要があります。差がある場合、これは漏電を意味し、サーキットブレーカーが作動し、感電死に対する保護手段となります。
回路ブレーカーが正しく校正されている場合、アースと電源コンセントの一相に接続されている 2000 Ω の抵抗によって回路ブレーカーがトリップします。

ランプや外部デバイスが湿気にさらされて漏れの原因になっていないか、回路を確認してください。
ヘアドライヤーのソケット、または屋外のプールなど、漏れの危険があるものはすべて消去法で処理され、トリップしたときにどの回路またはどのデバイスが動作しているかを知る必要があります。

アンドレ
0 x
Bibiphoque
私は500メッセージを投稿しました!
私は500メッセージを投稿しました!
投稿: 749
碑文: 31/03/04, 07:37
場所: ブリュッセル




パー Bibiphoque » 13/08/08, 08:02

こんにちは、
多くの場合、電化製品内の結露がこの種の問題の原因となるため、どの電化製品が障害の原因となっているかを特定する必要があります。
パーコレーター、洗濯機、冷蔵庫など、水を使用するすべての家電製品が疑われます。
調査の頑張ってください! :Mrgreen:
@+
0 x
私たちは常に、我々が試してはならないことは不可能であると言ったので、これではありません :)
lejustemilieu
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 4075
碑文: 12/01/07, 08:18
X 4




パー lejustemilieu » 13/08/08, 08:10

お疲れ様です
一般的なサーキットブレーカーは定期的に壊れますが、取り付けはこれで終わりです。

なぜディファレンシャルを中心に議論が展開するのか理解できません。発動するのは将軍だから。
私の場合、時々ショートするデバイスがあります。
0 x
人間は自然によって政治的動物である(アリストテレス)
nialabert
Éconologue良いです!
Éconologue良いです!
投稿: 258
碑文: 02/06/05, 22:32
場所: ジュネーブ




パー nialabert » 13/08/08, 09:05

lejustemilieuは書きました:お疲れ様です
一般的なサーキットブレーカーは定期的に壊れますが、取り付けはこれで終わりです。

なぜディファレンシャルを中心に議論が展開するのか理解できません。発動するのは将軍だから。
私の場合、時々ショートするデバイスがあります。


私もこの意見に同意します。
ディファレンシャルがトリップしている場合、または「通常の」サーキットブレーカーが作動している場合は、サヴォワが必要です

次に、二次回路ブレーカーが落ちない場合は、問題が主回路と二次回路の間にある(基板がすべて腐っている?)か、ある瞬間にすべての大規模な消費者が同時に起動し、すべての機能が動作しているかのどちらかです。行ってください(これはパンケーキパーティー中に起こりました。


さて、家の他の場所では従来の電球が長持ちするのに、家の特定の場所ではいつも電球が切れるのはなぜだか分かりますか?
0 x
***************************
探す研究者は見つかりますが、見つける研究者は私たちが探します。
lejustemilieu
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 4075
碑文: 12/01/07, 08:18
X 4




パー lejustemilieu » 13/08/08, 09:36

ニアラバートのテキストの簡単な説明 :D
「Je plussoie」とは、「同意する、承認する、確認する、遵守する」という意味です...不定詞では「plussoyer」です。
yahoo.fr によると、「je plussoie」は 30000 件近く発生しています。それはどこにでも見つかります。 forums 特にディスカッション リストでは、「+1」と応答する習慣から来ていると考えられます。

トースト(焼き)よりもシルキーな方が美味しいですよ :安っぽいです:
0 x
人間は自然によって政治的動物である(アリストテレス)
nialabert
Éconologue良いです!
Éconologue良いです!
投稿: 258
碑文: 02/06/05, 22:32
場所: ジュネーブ




パー nialabert » 13/08/08, 09:47

lejustemilieuは書きました:ニアラバートのテキストの簡単な説明 :D
「Je plussoie」とは、「同意する、承認する、確認する、遵守する」という意味です...不定詞では「plussoyer」です。
yahoo.fr によると、「je plussoie」は 30000 件近く発生しています。それはどこにでも見つかります。 forums 特にディスカッション リストでは、「+1」と応答する習慣から来ていると考えられます。



トースト(焼き)よりもシルキーな方が美味しいですよ :安っぽいです:

コー​​ド : Toutをsélectionner

   
              ^
             /|\
            / | \
           /  |  \
              |
              |
              -------------- +1
:



:Mrgreen: :グリーンさん
0 x
***************************

探す研究者は見つかりますが、見つける研究者は私たちが探します。
バケット
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 7
碑文: 12/08/08, 18:45
場所: フランス




パー バケット » 13/08/08, 10:15

ご返答ありがとうございます

確かに、私は冷蔵庫、冷凍庫、電子レンジ、洗濯機、食器洗い機、その他すべての設備を備えた家の一部であるコテージを持っています。
湿気を吸収して誤動作するデバイスについては、あなたの言う通りだと思います
昨日からすべて元に戻して分割してないけど、もう雨が降っていないのは事実 このアイデアを活用してみます 雨が降ったらもっと分割するかどうか見てみるつもりです
昨日妻が、小さな子供の常夜灯が故障していると言いました。電源を入れるたびにプラグを抜かなければなりませんでした。プラグを抜いたので、それがこのデバイスかどうか確認してみます。一般的なスイッチがまだ機能するかどうか確認します外。 。

トリップしたときは追加情報を提供しますが、すぐには回復しません。元に戻す前にディファレンシャルを下げる必要があり、その後、使用停止にしたものを元に戻します。しかし、それらは決して同じではないため、オーバーロードを特定する作業がさらに複雑になります。

接地のために土の杭を植え直すつもりです 穴を開けて杭をレンガで囲み、それから土を加えます 確かに私が住んでいる場所は地面が岩だらけで掘るのは不可能です 20石に落ちずに cm まで進むことができるので、おそらく最初の掘削は実際には地面に触れず、石に囲まれているのでしょう。また、湿らせることもできます。

ありがとう、私はいつでも良いアイデアを受け入れます :Mrgreen: :Mrgreen: