お疲れ様です
石油ボイラーと水回路による暖房を行っています。 ボイラーが低温になっています。
問題は、ボイラー水温40度では問題ないことです。
一方、70°では空気が循環するマイクロバブルが聞こえ、サーキュレーターから異音が発生します。
この気泡を取り除く方法; 以下を指定する必要があります:
- 圧力が下がらないこと(漏れがないこと):1,2 bar
- 自動排水管が非常に遅い速度で空気の微小な泡を排出すること (排水弁に少量の酢を入れると、30 秒ごとに非常に小さな泡が現れるのがわかります)。 したがって、それは確かに空気の存在に関連した問題です
- 膨張タンクを交換した結果、現象が増幅したこと。 もっと空気を導入する必要がありました
- 回路内に中和剤があるため、排出したくない、紛失したくない
- 膨張タンクを交換する前は、70°付近で異音+圧力が異常に上昇していました
- 圧力は安定していますが、騒音が増加しています
- ラジエーターのエア抜きをしましたが、あまり空気が抜けませんでした。 ラジエーターが「ゴロゴロ」という音を立てない
現在、排水してエアセパレーターを取り付けることができないのですが、どうすればこれらの気泡を取り除くことができますか?
回路を70°まで上げてボイラーを止めてからサーモスタットをすべて開き、温度が下がるのを待ってからパージしますか?
設置上部に古いトラップがあるのですが、交換したほうがよいでしょうか(排気口が90度のため制御できません)。
この古いトラップは、最後に設備を空にしたときに機能していました。
加熱サーキュレーター内の微小気泡の問題の解決策はありますか?
-
- 私はeconologic学びます
- 投稿: 33
- 碑文: 21/01/19, 09:52
- X 6
Re: マイクロ気泡の問題の解決策
さまざまなラジエーター素材を組み合わせていますか...かつて、暖房にリサイクルアルミニウムラジエーターを使用していましたが、XNUMX階のラジエーターは鋳鉄で、XNUMX階のラジエーターはスチールでした...私にはまさにこの微細な気泡がありました問題は...ループからアルミラジエーターが取り外されたので...もう心配はありません...
0 x
将来的に安全な唯一のもの。 それは我々の期待に合致していることがあっチャンスかもしれないということです...
Re: マイクロ気泡の問題の解決策
に同意する マクロ: それは電食に違いなく、(空気ではなく) 気泡が発生します... 関係する材料部分を除去することとは別に、不動態化製品を回路内の水と混合することが可能です。 これはシンプルで効果的な解決策です。
0 x
「何よりも、私があなたに言っていることを信じないでください。」
-
- 私はeconologic学びます
- 投稿: 33
- 碑文: 21/01/19, 09:52
- X 6
Re: マイクロ気泡の問題の解決策
お疲れ様です
私はスチール製のラジエーターを持っていますが、ほとんど使用しません。家のこの部分を暖めるエアコンなので、その蛇口は通常(子供たちが触れない限り)常に閉じています。 それ以外の場合、他のラジエーターは鋳鉄です。
私のヒーティングパイプは黒鋼なので、鋼は鋳鉄と互換性があると思いますか?
私はスチール製のラジエーターを持っていますが、ほとんど使用しません。家のこの部分を暖めるエアコンなので、その蛇口は通常(子供たちが触れない限り)常に閉じています。 それ以外の場合、他のラジエーターは鋳鉄です。
私のヒーティングパイプは黒鋼なので、鋼は鋳鉄と互換性があると思いますか?
0 x
-
- 私はeconologic学びます
- 投稿: 33
- 碑文: 21/01/19, 09:52
- X 6
Re: マイクロ気泡の問題の解決策
一方、最初の価格のサーキュレーターにはシールの問題がありました。ブリードネジをきつく締めすぎました。
Wilo サーキュレーターのようにねじ込むことができました)、その後 O リングに亀裂が入りました。
O リングがなかったので、シールペーストに浸した 15x21 シールと交換しました。正常に機能し、漏れはなく、圧力は一定に保たれました。 この接合部は空気は通すが水は通さないのでしょうか? ネットでどこかで読んだのですが(気孔率)?
Wilo サーキュレーターのようにねじ込むことができました)、その後 O リングに亀裂が入りました。
O リングがなかったので、シールペーストに浸した 15x21 シールと交換しました。正常に機能し、漏れはなく、圧力は一定に保たれました。 この接合部は空気は通すが水は通さないのでしょうか? ネットでどこかで読んだのですが(気孔率)?
0 x
Re: マイクロ気泡の問題の解決策
あれ、ただのキャビテーションじゃないの? 回路内の圧力が上昇するとどれが除去されますか?
1.2バールは加熱回路としてはあまり多くありません...
キャビテーションを回避するために必要な圧力を正しく計算する方法は次のとおりです。 加熱断熱/膨張タンク圧力調整と組み立て-t9118.html
1.2バールは加熱回路としてはあまり多くありません...
キャビテーションを回避するために必要な圧力を正しく計算する方法は次のとおりです。 加熱断熱/膨張タンク圧力調整と組み立て-t9118.html
0 x
行う 画像検索 またはA テキスト検索 - のネチケット forum
-
- Econologue専門家
- 投稿: 9807
- 碑文: 31/10/16, 18:51
- 場所: バス·ノルマンディー地域圏
- X 2659
Re: マイクロ気泡の問題の解決策
クリストフは書きました:あれ、ただのキャビテーションじゃないの? 回路内の圧力が上昇するとどれが除去されますか?
1.2バールは加熱回路としてはあまり多くありません...
それが可能だ...
しかし、そうであれば、確認するのは簡単です。 40°C、1,2 bar ですべてがうまくいく場合は、40°C の水と 70°C の水の飽和蒸気圧の差によって圧力を高めるだけで十分です。 純水(添加物は忘れました)の場合は、約 0,25 バールになります。
したがって、Newstarnord は 70°C、1,4 ~ 1,5 bar で何が起こるかを確認する必要があります。
私がまだ投稿を見ていなかったアーメッドのために編集します。キャビテーションは、液体の流れにおける (通常は局所的な) 現象であり、移動する流体の部分的な蒸発が発生します。 もちろん、流体が高温になり、蒸発温度に近づくほど、キャビテーションのリスクが高くなります。
0 x
-
- 私はeconologic学びます
- 投稿: 33
- 碑文: 21/01/19, 09:52
- X 6
Re: 加熱サーキュレーター内の微細な気泡の問題の解決策はありますか?
わかりました、それを見てみます。
しかし、静的高さは 6 メートルあるため、0,6 + 0,2 は 1 bar = 1 bar の膨張タンク圧力に四捨五入されます (上部にラジエーター、下部にボイラーがある家。暖房回路は 1,2 つの階にのみあります)。 またはXNUMXの取り付け圧力。
そして、1,5バールのときに、古い膨張タンク(2バールまで膨張していたと思います)を使用すると、圧力が異常に1バールに上昇することを除いて、この現象が発生しました。 この古い花瓶は12年以上前のもので、彼が作ったものだと思いました。
そして実際、この現象は特定の場所に局在するのではなく、パイプ内のあらゆる場所で「共鳴」します。
しかし、静的高さは 6 メートルあるため、0,6 + 0,2 は 1 bar = 1 bar の膨張タンク圧力に四捨五入されます (上部にラジエーター、下部にボイラーがある家。暖房回路は 1,2 つの階にのみあります)。 またはXNUMXの取り付け圧力。
そして、1,5バールのときに、古い膨張タンク(2バールまで膨張していたと思います)を使用すると、圧力が異常に1バールに上昇することを除いて、この現象が発生しました。 この古い花瓶は12年以上前のもので、彼が作ったものだと思いました。
そして実際、この現象は特定の場所に局在するのではなく、パイプ内のあらゆる場所で「共鳴」します。
0 x
-
- 類似のトピック
- Réponses
- 閲覧数
- Dernierメッセージ
-
- 15 Réponses
- 1183 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー sicetaitsimple
最新の投稿を見ます
21/02/24, 19:34に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 8 Réponses
- 1864 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー アーメド
最新の投稿を見ます
16/02/23, 11:19に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 33 Réponses
- 5379 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー Obamot
最新の投稿を見ます
04/02/23, 19:16に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 32 Réponses
- 4525 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー クリストフ
最新の投稿を見ます
27/08/22, 23:29に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 12 Réponses
- 11166 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー Pilpoill
最新の投稿を見ます
24/01/22, 09:12に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
オンラインは誰ですか?
これを閲覧しているユーザー forum :登録ユーザーおよび430ゲストはいません