ボンジュールàTOUS、
これに登録したばかりです forum 私を関連する主題に連れて行ったが私の質問に答えないインターネット検索に続いて。
木枠の家を建てています。
壁は次の構造システムを尊重します(int-> ext):
石膏ボード+再生紙サイディング
45mmの綿ウール+麻で絶縁された仕切り壁フレームに対して
吸湿性防湿膜SD0,25〜25
ウッドウール145mm
16mm以上の木材で作られたブレースプレート
【水蒸気透過性の高いレインシールド】
60mm木質繊維外部断熱材
3パスのライムプラスター(XNUMXつの接着モルタル+ XNUMXつの仕上げプラスター)
私は数週間前に内部の断熱材を完成させ、蒸気ブレーキに取り組んでいます。
メーカーのドキュメントを読み直すことで、私はこれを読みました:
「凝縮の形成を避けるために、XXXXXXXメンブレンの気密接合は、断熱材(ロールまたはパネル)を取り付けた直後に行う必要があります。これは特に、冬。"
内部の断熱工事は長引いており、いくつかのパネルはほぼXNUMX年前から設置されています。
Qu'enはpensez-vousの?
あなたの助けをありがとうございました。
メイジ
防湿層を設置する際の凝縮のリスク
再:防湿層を設置する際の凝縮のリスク
質問に対する答えやコメントはありませんでしたが、自分で見つけたと思います。
(最初の投稿で書いたメーカーではなく)メーカーからの他のドキュメントを読むと、これは「DIY愛好家」へのアドバイスであることがわかります。
ですから、これは家が暖められ、蒸気抑制剤なしで新しい断熱材が長時間設置された場合だと思います。 この場合、実際には、水蒸気は内側から外側に移動し、断熱材に凝縮します。
私の場合、家の内外の湿度と温度はほぼ同じなので、水蒸気が断熱材に凝縮することは不可能です。 オンラインシミュレーターにチェックインし、メーカーに電話して、サイトが加熱されていない場合でもリスクはそれほど大きくないことを確認しました。
だから私は確かに何も怖がらなかった。
それが他の誰かに役立つことを願っています。
(最初の投稿で書いたメーカーではなく)メーカーからの他のドキュメントを読むと、これは「DIY愛好家」へのアドバイスであることがわかります。
便利屋へのアドバイス
防湿材と一緒に防湿剤を取り付けます。 冬に防湿剤を使用せずに比較的長く放置すると、凝縮する恐れがあります。
ですから、これは家が暖められ、蒸気抑制剤なしで新しい断熱材が長時間設置された場合だと思います。 この場合、実際には、水蒸気は内側から外側に移動し、断熱材に凝縮します。
私の場合、家の内外の湿度と温度はほぼ同じなので、水蒸気が断熱材に凝縮することは不可能です。 オンラインシミュレーターにチェックインし、メーカーに電話して、サイトが加熱されていない場合でもリスクはそれほど大きくないことを確認しました。
だから私は確かに何も怖がらなかった。
それが他の誰かに役立つことを願っています。
0 x
再:防湿層を設置する際の凝縮のリスク
ボンジュール、
私はほとんど改装し、気密性を練習しませんでした。 断熱材を備えた木枠には、湿気を吸収すると劣化する危険性があり、レンガの壁やガラスウールの場合はさらに重要です。
断熱材の芯に手を伸ばすだけで、水分を吸収したかどうかがわかります。
この場合、防湿材を設置する前に、部屋を暖房して避難させる可能性はありますか?
あなたは安心していますメイジは書いた: 暖房のない場所でもリスクはあまりないことを確認してくれたメーカーに電話しました。
だから私は確かに何も怖がらなかった。

私はほとんど改装し、気密性を練習しませんでした。 断熱材を備えた木枠には、湿気を吸収すると劣化する危険性があり、レンガの壁やガラスウールの場合はさらに重要です。
断熱材の芯に手を伸ばすだけで、水分を吸収したかどうかがわかります。
この場合、防湿材を設置する前に、部屋を暖房して避難させる可能性はありますか?
0 x
「細部は完璧を作り、完璧は細部ではない」レオナルド・ダ・ヴィンチ
再:防湿層を設置する際の凝縮のリスク
izentropは書きました:断熱材の芯に手を伸ばすだけで、水分を吸収したかどうかがわかります。
この場合、防湿材を設置する前に、部屋を暖房して避難させる可能性はありますか?
ボンジュール、
どうやら手でのテストは十分ではありません。 ウールは触ると完全に乾いているように見えても、湿りすぎて処理できない場合があります。 そして、この速度または超えてはならない湿度速度を測定するためにどのテスターを使用するかを知ることは不可能です。
0 x
-
- 類似のトピック
- Réponses
- 閲覧数
- Dernierメッセージ
-
- 4 Réponses
- 2359 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー xxx74
最新の投稿を見ます
27/12/15, 00:39に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 27 Réponses
- 6649 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー BobFuck
最新の投稿を見ます
11/12/12, 19:58に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
オンラインは誰ですか?
これを閲覧しているユーザー forum :登録ユーザーおよび30ゲストはいません