ヤックヒートポンプ、調整?




パー phil59 » 03/10/20, 11:20

お疲れ様です

私は友人と私で設置した中古のヒートポンプ「yak」シリーズを持っていますが、これは完璧に機能しますが、これを「より良く」暖房システムに統合したいと考えています。

私は古い 50kW のガスボイラー、薪ボイラーストーブ、500L のバッファータンクを持っています。 (暖房量は約1000立方メートルです)。

現在、ストーブだけでは不十分ですが、タンクにセンサーを付けており、例えば真冬で外気がゼロの場合、タンクが0度未満の場合はボイラーを加熱するなど、必要に応じてボイラーを制御しています。たとえば、ボールが 40 度になるまで....

ポンプに同じタイプのドライコンタクトを付けたいのですが、方法がまだ分かりません。

タンクが Xtp に加熱されて停止した場合に連絡します。さらに、たとえば外部 tp < 5° の場合 (tp はまだ決定されていません)、ポンプが停止することを示す外部プローブにも連絡します。加熱せず、ガスが引き継ぎます。

まあ、簡単に言うと、ドライコンタクトをどこに置くかを見つける必要があります...

手順として見つけたものは次のとおりです。
通知

誰かがアイデアを持っていたら、真剣に、マザーボードを焼きたくないからです...

要約すると、ポンプを開始または停止するためにドライ接点をどこに配置するかということですが、私は水の法則について話しているのではありません...それは冒険の新しいエピソードで説明されます... :D

スキーマを追加して編集します。 暖房断熱/ヒートポンプ調整-t16570-10.html#p413407

画像
0 x
うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん。

:おっとっと: :泣く: :( :ショック:
phil59
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2214
碑文: 09/02/20, 10:42
X 506

Re: ヒートポンプ、調整




パー phil59 » 04/10/20, 15:20

先験的には誰にもインスピレーションを与えません...
0 x
うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん。

:おっとっと: :泣く: :( :ショック:
sicetaitsimple
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 9803
碑文: 31/10/16, 18:51
場所: バス·ノルマンディー地域圏
X 2658

Re: ヒートポンプ、調整




パー sicetaitsimple » 04/10/20, 15:42

phil59は書きました:先験的には誰にもインスピレーションを与えません...


少し難しいことを認めてください。 シュミルブリックを前進させるために、現在どのように管理されていますか?
0 x
phil59
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2214
碑文: 09/02/20, 10:42
X 506

Re: ヒートポンプ、調整




パー phil59 » 04/10/20, 18:52

これは非難ではありません!

ウォールボックスによって制御されます。
23ページ以降にあるものです。

演繹的に、これにはドライな接触はなく、「多重化」されています。
0 x
うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん。

:おっとっと: :泣く: :( :ショック:
sicetaitsimple
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 9803
碑文: 31/10/16, 18:51
場所: バス·ノルマンディー地域圏
X 2658

Re: ヒートポンプ、調整




パー sicetaitsimple » 04/10/20, 19:20

よし、分かり合えるよ!
「どうやって制御しているの?」と聞いたら、設定の話でした。
外部遮断温度 (ある場合)、温水出口設定温度? 既存の規制システムを通じてそれらを変更する可能性はありますか?
あなたはすでにこれらすべてについて考えていると思いますが、つまり、現在の仕組みについての説明が不足しているため、あなたの質問は少し「唐突」であることを意味します。
0 x
phil59
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2214
碑文: 09/02/20, 10:42
X 506

Re: ヒートポンプ、調整




パー phil59 » 04/10/20, 20:18

私の設置において私にとって重要なことは、バッファタンク内にTPを設置できることです。これは、外部TPや家の最初のニーズによって異なります。

現在のところ、ソースはストーブとボイラーの XNUMX つだけです。

私はボイラーを制御するだけで、タンクにTPを入れます。ストーブが機能しない場合は、ボイラーが「すべて」を処理します。

ボイラーの温度は、寒さ、極寒などに応じて70〜80°に設定されます。

それほど寒くないときは、「効率」が良いため、ポンプは最善を尽くします。
正確な値はまだ決定していません。 例えば現在は、大まかに言いますと、走り始めが40°、帰りが30°という設定になっております。 ポンプのバッファータンクが50~100Lであればこれで十分です。

温度が下がり、湿度が上がったので、もう少し一貫性が必要で、500L タンクをループに戻しました。
500Lを加熱するために、タンクがすでに平均tpになるようにボイラーを約XNUMX時間オンにしました。

そこでは、実際、ポンプは数日間 500L タンクを保持しており、おそらくポンプの開始点を 45° に設定し、約 35°++ に戻ります。詳細は未定ですが、アイデアは長期間作動し続けることです。 、ただしハイパワーではありません。

現在、ボールを 60° にしても役に立ちません。 もっと寒くなったら、おそらくそうです。 ただし、2 つの間には、多かれ少なかれ一定の 45° が必要です...

ポンプの「本当の」効率はわかりませんが、大まかに言うと、3 ~ 5° の間で、おそらくポンプが停止します。正確な温度はまだ決定されていないため、もう作動させません。

その後、必要性や炎を見たいという欲求などに応じて、ストーブが多かれ少なかれ作動します。

バルーンの圧力が十分であれば、ポンプをオンにする必要はありません。

理想は、どう考えても、ポンプの出発と復帰など、すべてを実際に制御することです...そしてドライコンタクトの必要性はさらに高まります。

でも、私はまだそこにはいません...

まだ断熱材も少し残っていますが、もう終わりに近づいていますが、あまり得るものはありません...超超楽観的に見ても、10%未満です...

それが一般的な考え方です...
0 x
うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん。

:おっとっと: :泣く: :( :ショック:
sicetaitsimple
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 9803
碑文: 31/10/16, 18:51
場所: バス·ノルマンディー地域圏
X 2658

Re: ヒートポンプ、調整




パー sicetaitsimple » 04/10/20, 20:46

phil59は書きました:それほど寒くないときは、「効率」が良いため、ポンプは最善を尽くします。
正確な値はまだ決定していません。 例えば現在は、大まかに言いますと、走り始めが40°、帰りが30°という設定になっております。 ポンプのバッファータンクが50~100Lであればこれで十分です。

温度が下がり、湿度が上がったので、もう少し一貫性が必要で、500L タンクをループに戻しました。
500Lを加熱するために、タンクがすでに平均tpになるようにボイラーを約XNUMX時間オンにしました。



今日、ヒートポンプは 500 リットルのタンクの加熱に寄与していないことを理解しています (ただし、おそらく間違っていますか?)。
0 x
phil59
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2214
碑文: 09/02/20, 10:42
X 506

Re: ヒートポンプ、調整




パー phil59 » 04/10/20, 22:22

はい、はい、現在、彼女はそれを維持しています。

しかし、バッファタンクを17〜18°から35〜40°に素早く動かすことはできませんでした。

家を維持するのに十分なお金はなかったでしょう。

ここ数日間、私はポンプが間隔をあけて 2 ~ 3 時間作動するように「プログラム」していましたが、クールではありませんでした...

オートで停止して、例えば風船が42°から40°に下がったときに再トリガーすれば良いと思いますが、42°まではそれ以上上げる必要はありません。

現時点では非常に単純です。tp >>>>>>>> 10° なので、後で確認してください...
0 x
うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん。

:おっとっと: :泣く: :( :ショック:
izentrop
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 13698
碑文: 17/03/14, 23:42
場所: ピカルディ
X 1516
お問い合わせ:

Re: ヒートポンプ、調整




パー izentrop » 05/10/20, 15:32

お疲れ様です
1000㎥は約3㎥です。
水回路が充実していればバッファタンクは不要です。 10°では、パックは非常に有利なコップを持っています。
継続的に稼働させて水道法を調和させてみてはいかがでしょうか?
0 x
phil59
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2214
碑文: 09/02/20, 10:42
X 506

Re: ヒートポンプ、調整




パー phil59 » 05/10/20, 18:14

はい、ほぼそうです。天井高は 3.2 階で 3 メートル、XNUMX 階で XNUMX メートルです。

回路全体で150~160L程度としましょう。

ポンプ用の小さなボールです。

500L タンクにより、システムの良好な慣性が可能になり、ポンプの吸引量が最小限になるようにより「調整」できます。

確かに現状では500リットルは少し多すぎるのですが、涼しい日に向けてテスト中です。

ポンプにとっては、高出力で大量に始動するよりも、低エネルギー消費でできるだけ長く作動し、停止時間は短く、戻り tp が出発 tp にかなり近い方が良いと思います。

出発と到着の間に 6° あれば、パフォーマンス上非常に優れていると読んだような気がします...

現在、加熱温度は40〜45°の間です。

また、外気温10度までは素晴らしいパフォーマンスを発揮すると思います。 5 未満では大きな疑問があり、3 ではそれについて話さず、その間ポンプは停止します。

自分のセクターに関する毎日の、ほぼ時間ごとの TP レポートはどこで入手できますか? ソーラー パネルのサイトから XNUMX つ見つけましたが、少し古いもので、ポンプが年間で動作する時間を推定するためのものです。

したがって、ドライ接点を見つけて、ニーズに応じてポンプを「プログラム」し、その後、必要に応じてポンプの出発と戻りのtpを自動的に調整する必要があります。

外部条件やニーズに応じて、正しい校正値を見つけるために、これは 1 ~ 2 年かけて行われると思います。

私は、Sonoff ボックスをフラッシュして、jeedom に統合する方法を知り始めました。 電磁弁の制御方法も見ました...
たくさんの作業があり、Linux に少し戻りつつありますが、過去 15 年間、Linux について多くのことを忘れていて、あまり練習していませんでした。
0 x
うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん。

:おっとっと: :泣く: :( :ショック:

 


  • 類似のトピック
    Réponses
    閲覧数
    Dernierメッセージ

戻る「暖房、断熱、換気、VMC、冷却... "

オンラインは誰ですか?

これを閲覧しているユーザー forum : ビング[ボット] そして、346ゲスト