Okofen Pelematic 2005 ボイラー計算機のクラッシュ

暖房、断熱、換気、VMC、...短い熱的快適性を冷却します。 断熱材、木質エネルギー、ヒートポンプだけでなく、電気、ガスや石油、VMC ...選択と実装、問題解決、最適化、ヒントやトリックでヘルプ...
アバタードゥutilisateur
フベドン
私はeconologic理解します
私はeconologic理解します
投稿: 51
碑文: 17/03/07, 13:31
場所: グルノーブル
X 2

Okofen Pelematic 2005 ボイラー計算機のクラッシュ




パー フベドン » 05/10/20, 13:37

こんにちは、みんな、
トピックが重複しています forum Futura、それが禁止されているか、役に立たない場合は、教えてください。
ここで、XNUMX 年間の誠実なサービスの後で、私のボイラーが故障し、数秒後、場合によってはもう少し長く、電卓部分がクラッシュします。 DC 電圧供給の問題が疑われるのですが、テスト ポイントが表示されません。
CMP カード (バージョン 1.2) をチェックまたは修復するためのアドバイスや文書 (図、マニュアル、写真など) および/または RS232 シリアル リンク (19200 ボーで会話モードで通信します) を介した通信の文書を探しています。
メルシーàTOUS。
グルノーブル出身のフレッド
1 x
phil59
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2223
碑文: 09/02/20, 10:42
X 510

Re: Okofen Pelematic 2005 ボイラー計算機のクラッシュ




パー phil59 » 05/10/20, 19:28

膨らんだコンドミニアムが表示されない場合は、すでに見てください...
0 x
うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん。

:おっとっと: :泣く: :( :ショック:
アバタードゥutilisateur
フベドン
私はeconologic理解します
私はeconologic理解します
投稿: 51
碑文: 17/03/07, 13:31
場所: グルノーブル
X 2

Re: Okofen Pelematic 2005 ボイラー計算機のクラッシュ




パー フベドン » 05/10/20, 20:56

ありがとう、はい、もう完了しました。
起動時の 5V および 24V と同様に、それらは完璧です。
BIOS バッテリーが 0V であることがわかりました。これはクラッシュの原因である可能性がありますが、新しいバッテリーを使用しても改善されるわけではありません。
BIOSをリセットするにはどのようなトリックを使用すればよいですか? PCタイプのジャンパーが見つかりません。
周辺機器をXNUMXつずつ取り外しましたが、それ以上のことはありませんでした。
オシロスコープでクロックとリセットを可視化してみます。
他のアイデアは?
グルノーブル出身のフレッド
0 x
アバタードゥutilisateur
フベドン
私はeconologic理解します
私はeconologic理解します
投稿: 51
碑文: 17/03/07, 13:31
場所: グルノーブル
X 2

Re: Okofen Pelematic 2005 ボイラー計算機のクラッシュ




パー フベドン » 05/10/20, 22:03

完成したカードの写真がこちら
添付ファイル
PA050002.JPG
カード CMP1.2 オコフェン
1 x
phil59
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2223
碑文: 09/02/20, 10:42
X 510

Re: Okofen Pelematic 2005 ボイラー計算機のクラッシュ




パー phil59 » 06/10/20, 18:39

新しいバッテリーは、「BIOS」が正しく設定されていることを意味するものではありません。

たとえば、PC またはサーバーでバッテリーが切れると、PC はハードディスクがあるかどうかを認識できなくなります。「もう一度言って」保存しなければなりません。

リレーが作動する音が聞こえますか?
0 x
うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん。

:おっとっと: :泣く: :( :ショック:
アバタードゥutilisateur
フベドン
私はeconologic理解します
私はeconologic理解します
投稿: 51
碑文: 17/03/07, 13:31
場所: グルノーブル
X 2

Re: Okofen Pelematic 2005 ボイラー計算機のクラッシュ




パー フベドン » 06/10/20, 21:50

こんにちは、
はい、時々ボイラーが始動を開始することもあります。
カードを取り出してテーブルテストを行ったところ、クラッシュが大幅に減りました。 何も触らなければ、心配することなく、なんとかXNUMX時間稼働させておくことができます。
プローブと連絡先の欠落に関連する 4 つのエラー メッセージが表示され、プログラムはそれ以上続行しようとしません。
しかし、最初から次まで、故障の歴史を見つけることができ、時間をロスすることはなく、むしろ良い兆候です。
この手順を省略するために、抵抗またはブリッジを使用してプラグ コネクタを作成します。
シリアル リンク側では、その他のあまり意味のないメッセージを受信する権利がありますが、考えられるコマンドを詳しく説明した小さなドキュメントは非常に有益です。
また、すべてのコンドミニアムを変更するつもりですが、その間に他に何ができるでしょうか?
皆さん、ありがとうございました
フレッド
0 x
アバタードゥutilisateur
フベドン
私はeconologic理解します
私はeconologic理解します
投稿: 51
碑文: 17/03/07, 13:31
場所: グルノーブル
X 2

Re: Okofen Pelematic 2005 ボイラー計算機のクラッシュ




パー フベドン » 08/10/20, 11:44

お疲れ様です
これらのボイラーの専門家の中で、シリアルリンクに何が接続されているかを聞いた人は誰もいませんか?
ありがとう
フレッド
0 x
アバタードゥutilisateur
フベドン
私はeconologic理解します
私はeconologic理解します
投稿: 51
碑文: 17/03/07, 13:31
場所: グルノーブル
X 2

Re: Okofen Pelematic 2005 ボイラー計算機のクラッシュ




パー フベドン » 10/10/20, 12:52

ボンジュールàTOUS、
これは知っていました forum もう生きていない、パラメータのレベル 2 のパスワードを教えてくれる人は誰もいない、シリアル リンクに何が接続されているのか誰も知らない? さあ、私はまだ主張しますが、ファームウェア(CMP 1.2)を再フラッシュするために必要なファイルと方法を誰が持っているのでしょうか?
皆さん、ありがとうございました
フレッド
0 x
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 79362
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 11060

Re: Okofen Pelematic 2005 ボイラー計算機のクラッシュ




パー クリストフ » 10/10/20, 15:19

個人的には、オコフェンがいないので、あなたを助けることはできません...

あなたのコメントに対して、必然的にインターネット ユーザーの大多数は FB と YouTube を信頼します...戦うのは難しい...

あなたに警告しなかったのは責任ではありません(これについては最小限の宣伝をしなければならなかったということ) forum...)...ここで質の高いニュースや交流をいつでも見つけることができるようになりました...

"幸運を" ! :泣く: :泣く: :泣く:
0 x
アバタードゥutilisateur
フベドン
私はeconologic理解します
私はeconologic理解します
投稿: 51
碑文: 17/03/07, 13:31
場所: グルノーブル
X 2

Re: Okofen Pelematic 2005 ボイラー計算機のクラッシュ




パー フベドン » 11/10/20, 17:09

ありがとうクリストファー、
それはすべてとても悲しいことです。
彼に反論する人はいますか?
フレッド
0 x

戻る「暖房、断熱、換気、VMC、冷却... "