ULMA 2000ボイラー点火不良

メッセージ以外のluパー サン » 13/11/17, 09:22

ボンジュール、
2000で購入したバーナーULMA 2011ボイラーで私のデフォルト着火の理由を知ろうとしています。 彼女は数日間問題なく歩くことができ、その後デフォルトで点火する。 私はプラグを抜いて再接続して再開しますが、必ずしもペレットが再起動時にバーナーに流れ始めるとは限りません。バーナーを外して燃焼室を清掃し、再び始動します。コンプレッサーとファンホースはいつも同じです。私のサイロは内壁に手作りであり、メラミンの塊を育てています。私は顆粒に湿気がありません。私は近年私のサイロをきれいにしていません。私はバッファタンクにアクセスするのに苦労したり、埃が溜まっていなければならないので、私はサプライヤーの充填と交換の前に完全に清掃することを選択しましたが、それ以前はこの顆粒でうまくいきました。別のサプライヤーとその顆粒は水の中で分解するのにもっと時間がかかりますので、もっとコンパクトにしてください。しかし、私はまだ疑問があり、これらの点火の欠陥をあまり理解していません。 多くの人々がこれらの問題を抱えている、あなたは長期的にバーナーの悪い選択肢を作ったのですか? 光電池にすることはできますか? バーナーオートマトンの? あなたが知っていて、私に事前に感謝するのを助けることができるなら、私はボイラーの写真とリンクを残します

https://www.ulmapellet.fr/produits/chaudière-ulma-2000/
1 x

ダーク・ピット
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2075
碑文: 10/01/08, 14:16
場所: イゼール
X 54

Re:ULMA 2000ボイラ点火不良

メッセージ以外のluパー ダーク・ピット » 15/11/17, 08:09

所与の時間遅れの後に温度に達しなければ、一般に点火不良が起こる。
バーナーや煙道内の温度センサーを探し、汚れていないかどうかを確認して温度の上昇を遅らせます。
1 x
画像
私の署名をクリックします
サン
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 7
碑文: 12/11/17, 22:44
X 1

Re:ULMA 2000ボイラ点火不良

メッセージ以外のluパー サン » 15/11/17, 19:56

こんにちは、あなたの助けをありがとう、私は私のクリーニングバーナープローブを取り外したが、明らかに汚れていない、私たちが表示されます。 私はボイラーのマニュアルを見ている間は疑いがありますが、それは私に通常「故障プローブ」と表示されます。次に私は私のサイロを清掃するのを待っている間はわかりません。
0 x
ダーク・ピット
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2075
碑文: 10/01/08, 14:16
場所: イゼール
X 54

Re:ULMA 2000ボイラ点火不良

メッセージ以外のluパー ダーク・ピット » 16/11/17, 09:34

煙探知器がない場合は、バーナープローブが故障している可能性があります。 これらのプローブは漂流して異常な温度値を与えません。 それは動作すると信じられているので悪質であるが、それが電子機器に返送する温度値は偽である。
1 x
画像

私の署名をクリックします
サン
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 7
碑文: 12/11/17, 22:44
X 1

Re:ULMA 2000ボイラ点火不良

メッセージ以外のluパー サン » 16/11/17, 17:46

こんにちは、私のボイラーの場所のスペアパーツを見て、このプローブの煙を見ました、それは明らかにバーナーのそれと同じ場所で滑っていますか? だから、私もそれを拭き取っていた、24h以来、それは点火の欠点なしに変わる...それは保持する必要があります
ありがとう
0 x

dudu39
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 1
碑文: 17/12/17, 17:21
X 1

Re:ULMA 2000ボイラ点火不良

メッセージ以外のluパー dudu39 » 17/12/17, 17:29

パズはこう書いた:ボンジュール、
2000で購入したバーナーULMA 2011ボイラーで私のデフォルト着火の理由を知ろうとしています。 彼女は数日間問題なく歩くことができ、その後デフォルトで点火する。 私はプラグを抜いて再接続して再開しますが、必ずしもペレットが再起動時にバーナーに流れ始めるとは限りません。バーナーを外して燃焼室を清掃し、再び始動します。コンプレッサーとファンホースはいつも同じです。私のサイロは内壁に手作りであり、メラミンの塊を育てています。私は顆粒に湿気がありません。私は近年私のサイロをきれいにしていません。私はバッファタンクにアクセスするのに苦労したり、埃が溜まっていなければならないので、私はサプライヤーの充填と交換の前に完全に清掃することを選択しましたが、それ以前はこの顆粒でうまくいきました。別のサプライヤーとその顆粒は水の中で分解するのにもっと時間がかかりますので、もっとコンパクトにしてください。しかし、私はまだ疑問があり、これらの点火の欠陥をあまり理解していません。 多くの人々がこれらの問題を抱えている、あなたは長期的にバーナーの悪い選択肢を作ったのですか? 光電池にすることはできますか? バーナーオートマトンの? あなたが知っていて、私に事前に感謝するのを助けることができるなら、私はボイラーの写真とリンクを残します

https://www.ulmapellet.fr/produits/chaudière-ulma-2000/


こんにちは私は同じ問題を抱えていました。ボイラー部品の潰瘍の良い日にフランスで販売されているイグニッションに使用されている2本の灰色のワイヤーが付いている小さなアルミパイプのバーナー形状に、
1 x
サン
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 7
碑文: 12/11/17, 22:44
X 1

Re:ULMA 2000ボイラ点火不良

メッセージ以外のluパー サン » 05/01/18, 12:26

dudu39は書きました:
パズはこう書いた:ボンジュール、
2000で購入したバーナーULMA 2011ボイラーで私のデフォルト着火の理由を知ろうとしています。 彼女は数日間問題なく歩くことができ、その後デフォルトで点火する。 私はプラグを抜いて再接続して再開しますが、必ずしもペレットが再起動時にバーナーに流れ始めるとは限りません。バーナーを外して燃焼室を清掃し、再び始動します。コンプレッサーとファンホースはいつも同じです。私のサイロは内壁に手作りであり、メラミンの塊を育てています。私は顆粒に湿気がありません。私は近年私のサイロをきれいにしていません。私はバッファタンクにアクセスするのに苦労したり、埃が溜まっていなければならないので、私はサプライヤーの充填と交換の前に完全に清掃することを選択しましたが、それ以前はこの顆粒でうまくいきました。別のサプライヤーとその顆粒は水の中で分解するのにもっと時間がかかりますので、もっとコンパクトにしてください。しかし、私はまだ疑問があり、これらの点火の欠陥をあまり理解していません。 多くの人々がこれらの問題を抱えている、あなたは長期的にバーナーの悪い選択肢を作ったのですか? 光電池にすることはできますか? バーナーオートマトンの? あなたが知っていて、私に事前に感謝するのを助けることができるなら、私はボイラーの写真とリンクを残します

https://www.ulmapellet.fr/produits/chaudière-ulma-2000/


こんにちは私は同じ問題を抱えていました。ボイラー部品の潰瘍の良い日にフランスで販売されているイグニッションに使用されている2本の灰色のワイヤーが付いている小さなアルミパイプのバーナー形状に、




こんにちは、あなたの答えをありがとう。 私のプローブを清掃した後、11月以来より多くの点火不良が発生したが、その日以来、私は昨夜私に間違いを引き起こし、ペレットがいっぱいになると停止した。私がバーナー探知器を破ったことをすべて解体することによって、硬くて柔軟性がありましたが、基盤の破損はバーナーを取り外したときに起こりました。回路基板の小さなケーブル、私は何もしなかったスズにそれを転売しようと無駄にしようとしました、私は今、 "デフォルトのイグニッション"を攻撃することができる前に調整するプローブの欠陥があります。私はすでに私が死んだと思っていた点火耐性を何も変えなかったが、私が家にいなかったので変わったのは私ではなかったが、赤、もう一度やり直すことができると思いますか? 私は家族のための暖かさを見つけるためにすばやくする必要があります。私はすでにULMAでプローブのために注文しました
あなたの答えをありがとう
0 x
サン
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 7
碑文: 12/11/17, 22:44
X 1

Re:ULMA 2000ボイラ点火不良

メッセージ以外のluパー サン » 14/01/18, 19:12

こんにちは、私はボイラーとペレットバーナーULMA 2000で見つけることができます私の故障の返品を知らせるために来る。
私はペレットが落ちるのを聞くことができたので、私のバーナーはバーナーから来たと思っていましたが、実際には、それが壊れたスプロケットのために故障していた私のスクリューモーターの1つであったおそらくスクリューのペレットジャムに続いて起こります。 エンジンが回転していてプロペラが動いているので、私のことを知るのは難しかったので、ねじを掛けたピニオンは考えていませんでした。おそらく一般的ではないので、私はそれをそれは誰かを助けることができる場合。 200を買うエンジンを買う代わりに、私は高精度のメカニックをしてくれた私のいとこにそれを残しました。それで私は修理しました。だから私たちは何をするのか見ていきますが、問題を提起しないでください。
スクリューのエンジン部分を写真に残します。
それは壊れたプラスチックの上のピニオンです:

画像
0 x
ビー
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 1
碑文: 14/01/18, 19:55
X 1

Re:ULMA 2000ボイラ点火不良

メッセージ以外のluパー ビー » 14/01/18, 20:40

ハロー
私が初めて話すPCで才能のないこのサイトの新機能
私は主題ulmaボイラー2000のトラブルシューティングの面でエレベーターを返すことができると思います
私の質問?
スクリーンの最初のページで、燃焼炎の存在を制御する光電子検出値が20部分欠陥でなければならない
その場合、私は失敗のアイデアを持っています
1 x
サン
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 7
碑文: 12/11/17, 22:44
X 1

Re:ULMA 2000ボイラ点火不良

メッセージ以外のluパー サン » 15/01/18, 11:43

こんにちは、
あなたのメッセージをありがとう、私が17から50または100まで見たとき、光電子検出は変わる。
途中で必ず0
あなたが良い一日を作ることができるならば、Voila
サン
0 x


 