PELLAQUA 12 m2 太陽熱暖房は、夏に DHW を提供するのに苦労しています




パー sylvain52220 » 18/08/20, 09:19

お疲れ様です

私はこれについてはまったくの初心者です forum。 太陽熱施設のかなり平均的な運用について、技術的な意見を 12 つ以上求めたいと思います。 私の両親は、2 年前、60 平方メートルのコレクター (傾斜 800 度) と XNUMX リットルのオコフェン ペラクア タンクで構成される DHW を瞬時に生成する太陽熱加熱ソリューションを選択しました。 この夏、太陽が輝いているとき (Drôme provençale)、システムは DHW を提供するのに苦労しており、有能な暖房エンジニアを見つけるのはそれほど簡単ではないようです。

以下に観察結果を示します。
- ソーラー回路ポンプは正常に動作しており、流量計は 10 l/min を示しています。回路内に気泡はないようです。いずれにしても、流量計のレベルでは気泡は見られません。
- ソーラー回路液は温度がよく上がり、昨日午前11時30分の時点で100℃でした。
- 風船内の圧力は1.5バールです
- タンクの温度は非常にゆっくりと上昇し、センサーの温度が 120°C に達するとソーラー回路ポンプが停止するため、タンクが 45°C に達した時点ではそれ以上の交換は行われません。
- 日が沈むとポンプが再び始動しますが、明らかに長くは続きません...

私が不思議に思うこと:
- ソーラー回路の流体のタンク (したがって太陽熱交換器) の入口と出口での温度差は、わずか 4°C、さらには 5°C ですが、流体は 100°C、タンクは 30 ~ 40°C (流体は 100°C で入り、95°C で出ます) ですが、これは正常だと思いますか?
- ソーラー回路のバルブ温度計を交換して、実際に4°C/5°Cの温度差があることを確認しました
- たとえば泥があればタンクの底をパージする必要があるかもしれないと考えましたが、水は透明で、負荷はありません...
- 太陽光発電回路熱交換器がその役割を果たしていないように見えますが、「汚れている」可能性はありますか?

彼らの新しい暖房技術者(設置を行った人は現在退職しています)は、あまり理解しようともせず、機器のことをよく知らないことを示し、ソーラー回路内の液体を交換することにしました。 操作は高価ですが、問題を解決するにはまったく効果がありません...

他にもチェックが必要です...

ご協力ありがとうございます。

シルバン
1 x
アバタードゥutilisateur
マクロ
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6528
碑文: 04/12/08, 14:34
X 1643

Re: 12 平方メートルの太陽熱暖房は、夏に DHW を提供するのに苦労しています




パー マクロ » 18/08/20, 09:29

ソーラー流体とタンク内の水の間の交換が行われていません(またはもう行われていません)...この設置はいつか正しく機能しましたか? もしそうなら... それは非常に単純に、気球の内部熱交換器が純粋かつ単純に拡大されている可能性があります... 点検用ハッチはありますか?
0 x
将来的に安全な唯一のもの。 それは我々の期待に合致していることがあっチャンスかもしれないということです...
sylvain52220
私はeconologic学びます
私はeconologic学びます
投稿: 20
碑文: 18/08/20, 09:06
X 1

Re: 12 平方メートルの太陽熱暖房は、夏に DHW を提供するのに苦労しています




パー sylvain52220 » 18/08/20, 09:38

マクロは書きました:ソーラー流体とタンク内の水の間の交換が行われていません(またはもう行われていません)...この設置はいつか正しく機能しましたか? もしそうなら... それは非常に単純に、気球の内部熱交換器が純粋かつ単純に拡大されている可能性があります... 点検用ハッチはありますか?


こんにちはマクロ。メッセージありがとうございます。
文書には、太陽回路の到着と出発を正確に含む直径 18 cm の円盤である点検ハッチがあると記載されています。
このハッチが私たちのバージョンのタンク (800 年前に販売された PelleAqua 10l) に実際に存在することを確認するには、タンクの断熱材を切断する必要があります。

プレート熱交換器を取り出すことができるかもしれませんね?

ページ66、 https://ardante.com/wp-content/uploads/ ... okofen.pdf
0 x
アバタードゥutilisateur
マクロ
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6528
碑文: 04/12/08, 14:34
X 1643

Re: 12 平方メートルの太陽熱暖房は、夏に DHW を提供するのに苦労しています




パー マクロ » 18/08/20, 10:50

プレート熱交換器ではありません...ボールの中にコイルが入っています...

https://www.oekofen.com/assets/download ... ktuell.pdf

気球から取り出すことはできません...しかし、気球の側面にプレート熱交換器を取り付けることもできます (素晴らしい瞬間加熱...)

給湯器内部のスケールを落とすには……塩酸800リットルは別として……。 :おっとっと: :おっとっと: :おっとっと: :おっとっと: 他に解決策が見当たりません...

それとも...ボイラーに接続されていない場合...XNUMX番目のコイルを使用してください...ネットワークの水には石灰石が多く含まれていますか?? 個人的には、多額の投資を意味する設備を備えています...軟水化は私にとって不可欠であるように思えます...
0 x
将来的に安全な唯一のもの。 それは我々の期待に合致していることがあっチャンスかもしれないということです...
sicetaitsimple
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 9837
碑文: 31/10/16, 18:51
場所: バス·ノルマンディー地域圏
X 2673

Re: 12 平方メートルの太陽熱暖房は、夏に DHW を提供するのに苦労しています




パー sicetaitsimple » 18/08/20, 11:03

あなたの測定値が現実(10リットル/分、ソーラー回路のデルタTが5°)を表しており、私がそれを間違っていなければ、それでも次の結論に達します。

4185 時間あたり 10*60*5*12.555.000=3,5J、つまり交換電力は XNUMXkW ですが、これは不合理とは思えません。
流れを変える方法はありますか、それとも固定されていますか?
0 x
sylvain52220
私はeconologic学びます
私はeconologic学びます
投稿: 20
碑文: 18/08/20, 09:06
X 1

Re: 12 平方メートルの太陽熱暖房は、夏に DHW を提供するのに苦労しています




パー sylvain52220 » 18/08/20, 12:17

sicetaitsimpleは書きました:あなたの測定値が現実(10リットル/分、ソーラー回路のデルタTが5°)を表しており、私がそれを間違っていなければ、それでも次の結論に達します。

4185 時間あたり 10*60*5*12.555.000=3,5J、つまり交換電力は XNUMXkW ですが、これは不合理とは思えません。
流れを変える方法はありますか、それとも固定されていますか?


2800°で約 4W にも達しました。
ドキュメントには、太陽熱交換器の表面積は 3m2 ((13) の 1 ページ) と記載されており、K は 2800/3/4 = 233 W/m2/K となりますが、これは一貫していますか? ステンレス鋼のプレート熱交換器の場合は 1.5 ~ 2kW/m2/K であると他の箇所で読みました ((14) の 1 ページの図では、実際にはプレート熱交換器のように見えますが、よくわかりません。16 ページと 17 ページも同じです。)

ソーラーポンプ(グルンドフォスUPM3 SOLAR)の速度を変更できます。 速度を上げても下げても、5 分以上経過すると、温度差への影響はほとんど感じられなくなります。

太陽流体側でのスケーリングを考えていますか、それとも気球側でのスケーリングを考えていますか? 理解に苦しむのは、風船の中の水が閉回路になっているということです。 石灰石の継続的な供給はなく、最初の充填時にのみ石灰石が導入されます。

(1) https://manualzz.com/doc/14270726/instr ... 0-a-1500-l
0 x
sicetaitsimple
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 9837
碑文: 31/10/16, 18:51
場所: バス·ノルマンディー地域圏
X 2673

Re: 12 平方メートルの太陽熱暖房は、夏に DHW を提供するのに苦労しています




パー sicetaitsimple » 18/08/20, 12:39

sylvain52220 さんが書きました:
ソーラーポンプ(グルンドフォスUPM3 SOLAR)の速度を変更できます。 速度を上げても下げても、5 分以上経過すると、温度差への影響はほとんど感じられなくなります。


太陽流体のデルタ T に関して実際に知覚できるものは何も検出されないのが普通です。一方、たとえば同じデルタ T で 10 リットル/分から 15 リットル/分に変化した場合、交換される電力は 1,5 倍になります。 たとえば、フローを 50% 増加 (または 20、または 30... 可能性によって異なります) のままにして、丸 XNUMX 日試してみる必要があります。

sylvain52220 さんが書きました:太陽流体側でのスケーリングを考えていますか、それとも気球側でのスケーリングを考えていますか? 理解に苦しむのは、風船の中の水が閉回路になっているということです。 石灰石の継続的な供給はなく、最初の充填時にのみ石灰石が導入されます。


実際には、交換する XNUMX つの回路は閉回路であり、おそらく最小限の寄与しかないため、スケーリングについては特に考えていません。
DernièreEditionのパー sicetaitsimple 18 / 08 / 20、12:52、1は一度編集しました。
0 x
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 79364
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 11060

Re: 12 平方メートルの太陽熱暖房は、夏に DHW を提供するのに苦労しています




パー クリストフ » 18/08/20, 12:46

同じ: ソーラー流体の一次回路は閉回路であるため、詰まることがありません。

マグネシウム電極をチェックしてください...食べられている場合は、良い兆候ではありません...

コイルの DHW 側の石灰石が本当に詰まっている場合 (可能であれば目視で確認します)、数リットルの塩酸または白酢で石灰石を掃除できます...タンク容量の 10% と言うでしょう (すでに 80L の酸です!)

ホワイトビネガーの方が長持ちしますが、ECSなので推奨されます。

これはかなり大規模なプロジェクトであり、DHW なしで少なくとも 48 時間必要です...化学作用が起こるまでの時間です。

もう XNUMX つの考えられる原因: サーキュレーターが疲れています。必要な流量が得られるのはサーキュレーターが作動しているからです。

あなたの代わりに、私は別のサーキュレーターでテストすることから始めます。

設置状況の写真をお送りください。
0 x
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 79364
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 11060

Re: 12 平方メートルの太陽熱暖房は、夏に DHW を提供するのに苦労しています




パー クリストフ » 18/08/20, 12:58

sicetaitsimpleは書きました:実際には、交換する XNUMX つの回路は閉回路であり、おそらく最小限の寄与しかないため、スケーリングについては特に考えていません。


はい、しかし ECS 側では常に開回路です...汚れは開回路側にあります...

このタンクには DHW 熱交換器がありません。古典的な設計です。2 つの熱交換器がタンクの全容積を加熱します。
0 x
sicetaitsimple
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 9837
碑文: 31/10/16, 18:51
場所: バス·ノルマンディー地域圏
X 2673

Re: 12 平方メートルの太陽熱暖房は、夏に DHW を提供するのに苦労しています




パー sicetaitsimple » 18/08/20, 13:02

クリストフは書きました:コイルの DHW 側の石灰石が本当に詰まっている場合 (可能であれば目視で確認します)、数リットルの塩酸または白酢で石灰石を掃除できます...タンク容量の 10% と言うでしょう (すでに 80L の酸です!)


私の理解が正しければ、太陽熱流体と「加熱」流体 (800l) の間に交換器があり、次に加熱流体タンクに埋め込まれたコイルを介して「加熱」流体と「DHW 水」の間で交換が行われ、その中で DHW 水が循環するからです。
しかし、ここでの問題は最初の交換のレベルで先験的であり、DHWの低温は、日中の過熱によって「太陽流体」回路が作動するまで、「加熱流体」の温度が十分に上昇しないという事実の結果にすぎません。