PELLAQUA太陽熱暖房12 m2は夏にDHWを提供するのに苦労します

メッセージ以外のluパー sylvain52220 » 18/08/20, 09:19

ボンジュール、

私はこれが初めてです forum。 太陽熱設備のかなり平均的な機能に関する技術的な意見をお伺いします。 私の両親は、12年前、2 m60のコレクター(傾斜800°)とOkofen Pellaqua XNUMXリットルタンクで構成されるDHWを瞬時に生産するソーラーヒーティングソリューションを選択しました。 この夏、太陽が輝いているとき(ドロームプロヴァンサル)、システムはDHWを提供するのに苦労しており、有能な暖房技術者を見つけるのはそれほど簡単ではないようです。

観察結果は次のとおりです。
-ソーラーサーキットポンプは正常に動作しており、流量計は10リットル/分を示しています。回路に気泡はないようです。いずれにしても、流量計のレベルでは気泡が見られません。
-太陽回路の流体は温度がよく上昇します、昨日の11:30、それは100°Cでした
-バルーン内の圧力は1.5バール
-タンクの温度が非常にゆっくりと上昇し、コレクターが120°Cの温度に達すると、ソーラー回路ポンプがオフになり、タンクが交換されている間は交換が行われなくなります。わずか45°Cに達します
-太陽が沈むと、ポンプは再び起動しますが、明らかに長くはありません...

私が奇妙だと思うこと:
-タンクの入口と出口でのソーラーサーキット流体の温度差(したがってソーラ熱交換器)は、流体が4°Cでタンクにある間、わずか5°Cまたは100°Cです30-40°C(流体は100°Cで入り、95°Cで出る)-これはあなたの意見では正常ですか?
-私はソーラー回路バルブの温度計を交換して、実際に4°C / 5°Cの温度差を検証しました
-泥などがある場合は、風船の底をパージする必要があるかもしれないと考えましたが、水は澄んでいて、積載されていません...
-ソーラーサーキットエクスチェンジャーがその役割を果たしていないようです、それが「汚れている」のかもしれませんか?

彼らの新しい暖房技術者(設置を行った人は現在退職しています)は、理解を深めすぎず、機器に慣れていないことを示さずに、太陽回路内の液体を交換することにしました。 コストがかかりますが、問題の解決にはまったく効果がありません...

実行するチェックがさらに表示されます...

ご協力ありがとうございます。

シルバン
1 x

アバタードゥutilisateur
マクロ
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 3402
碑文: 04/12/08, 14:34
X 147

再:12m2の太陽熱暖房は夏にDHWを供給するのに苦労します

メッセージ以外のluパー マクロ » 18/08/20, 09:29

太陽流体と気球内の水との間の交換が行われていません(または、もはや行われていません)...このインストールは、ある日正しく機能しましたか? もしそうなら...それは単にバルーンの内部交換器が純粋かつ単純にスケールアップされていることかもしれません...あなたは検査ハッチを持っていますか?
0 x
将来的に安全な唯一のもの。 それは我々の期待に合致していることがあっチャンスかもしれないということです...
sylvain52220
私はeconologic学びます
私はeconologic学びます
投稿: 20
碑文: 18/08/20, 09:06
X 1

再:12m2の太陽熱暖房は夏にDHWを供給するのに苦労します

メッセージ以外のluパー sylvain52220 » 18/08/20, 09:38

マクロは書きました:太陽流体と気球内の水との間の交換が行われていません(または、もはや行われていません)...このインストールは、ある日正しく機能しましたか? もしそうなら...それは単にバルーンの内部交換器が純粋かつ単純にスケールアップされていることかもしれません...あなたは検査ハッチを持っていますか?


こんにちはマクロとあなたのメッセージをありがとう
文書には、ソーラー回路の到着と出発を正確に含む、直径18 cmのディスクである検査ハッチがあると書かれています。
バルーンの断熱材を切断して、このハッチが私たちのバージョンのバルーン(PelleAqua 800lを10年前に販売)に存在することを確認する必要があります。

たぶん、プレート熱交換器をなんとかして出すことができるでしょうか?

ページ66、 https://ardante.com/wp-content/uploads/ ... okofen.pdf
0 x
アバタードゥutilisateur
マクロ
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 3402
碑文: 04/12/08, 14:34
X 147

再:12m2の太陽熱暖房は夏にDHWを供給するのに苦労します

メッセージ以外のluパー マクロ » 18/08/20, 10:50

それはプレート式熱交換器ではありません....バルーン内のコイルです...

https://www.oekofen.com/assets/download ... ktuell.pdf

あなたはそれを気球から取り出すことができません....しかし、気球の側面にプレート式熱交換器があるかもしれません(素晴らしい瞬間加熱...)

給湯器の内部を削除するには.... 800リットルの塩酸を除いて.... :おっとっと: :おっとっと: :おっとっと: :おっとっと: 他の解決策はあまり見ていません...

または...ボイラーに接続されていない場合.... XNUMX番目のコイルを使用します...ネットワークからの水に石灰岩が非常に多く含まれていますか??? 重要な投資を表す材料を含むperssonelement ....水の軟化は私には不可欠に思えるでしょう...
0 x
将来的に安全な唯一のもの。 それは我々の期待に合致していることがあっチャンスかもしれないということです...
sicetaitsimple
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 4934
碑文: 31/10/16, 18:51
場所: バス·ノルマンディー地域圏
X 701

再:12m2の太陽熱暖房は夏にDHWを供給するのに苦労します

メッセージ以外のluパー sicetaitsimple » 18/08/20, 11:03

あなたの測定値が現実を表しており(10リットル/分、太陽回路の5°deltaT)、私が間違っていない場合でも、次のように到達します。

4185 * 10 * 60 * 5 = 12.555.000J /時、つまり3,5kWの交換電力であり、ばかげていないようです。
フローを変更する方法はありますか、それとも固定されていますか?
0 x

sylvain52220
私はeconologic学びます
私はeconologic学びます
投稿: 20
碑文: 18/08/20, 09:06
X 1

再:12m2の太陽熱暖房は夏にDHWを供給するのに苦労します

メッセージ以外のluパー sylvain52220 » 18/08/20, 12:17

sicetaitsimpleは書きました:あなたの測定値が現実を表しており(10リットル/分、太陽回路の5°deltaT)、私が間違っていない場合でも、次のように到達します。

4185 * 10 * 60 * 5 = 12.555.000J /時、つまり3,5kWの交換電力であり、ばかげていないようです。
フローを変更する方法はありますか、それとも固定されていますか?


私もこの程度の大きさに達し、2800°で4Wまで到達しました。
太陽熱交換器の表面は3m2((13)の1ページ)であり、Kが2800/3/4 = 233 W / m2 / Kになるとドキュメントは言っていますが、これは一貫していますか? 私はステンレス鋼のプレート熱交換器の場合は1.5-2kW / m2 / Kであると他の場所で読んだことがあります(ページの(14)の(1)、図では、プレート熱交換器のように見えますが、私はそうではありません。もちろん、16ページと17ページでも同じです。)

ソーラーポンプ(グルンドフォスUPM3 SOLAR)の速度を変更できます。 上昇または下降し、5分以上経過すると、温度差への影響はほとんど目立ちません。

太陽流体側または風船側のスケーリングを考えていますか? 私が理解するのが難しいのは、風船の中の水が閉回路にあるということです。 石灰岩の継続的な供給はありません。最初の充填時に導入されるのは石灰石のみです。

(1) https://manualzz.com/doc/14270726/instr ... 0-a-1500-l
0 x
sicetaitsimple
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 4934
碑文: 31/10/16, 18:51
場所: バス·ノルマンディー地域圏
X 701

再:12m2の太陽熱暖房は夏にDHWを供給するのに苦労します

メッセージ以外のluパー sicetaitsimple » 18/08/20, 12:39

sylvain52220は書きました:
ソーラーポンプ(グルンドフォスUPM3 SOLAR)の速度を変更できます。 上昇または下降し、5分以上経過すると、温度差への影響はほとんど目立ちません。


太陽流体のdeltaTで実際に目立ったものは何も検出されないのは正常です。たとえば、同じdeltaTで10l / mnから15l / mnに変更した場合、交換された電力は1,5倍になります。 たとえば、フローをこの50%の増加(または、可能な場合は20または30 ...)のままにして、丸XNUMX日試してみる必要があります。

sylvain52220は書きました:太陽流体側または風船側のスケーリングを考えていますか? 私が理解するのが難しいのは、風船の中の水が閉回路にあるということです。 石灰岩の継続的な供給はありません。最初の充填時に導入されるのは石灰石のみです。


実際、交換を行うXNUMXつの回路は閉じた回路であり、おそらく最小限の寄与しかありません。
DernièreEditionのパー sicetaitsimple 18 / 08 / 20、12:52、1は一度編集しました。
0 x
アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 54314
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 1569

再:12m2の太陽熱暖房は夏にDHWを供給するのに苦労します

メッセージ以外のluパー クリストフ » 18/08/20, 12:46

同じ:一次太陽流体回路は閉回路にあるため、汚れることはありません!

あなたのマグネシウム電極をチェックしてください...もしそれが食べられたなら、それは良い兆候ではありません...

コイルが本当に石灰岩でDHW側に詰まっている場合(可能な場合は目視で確認する必要があります)数リットルの塩酸または白酢で石灰岩を洗浄できます...タンクの容量の10%(つまりすでに80Lの酸!)

ホワイトビネガーは長持ちしますが、DHWなので好ましいです。

それはかなり大きなサイトであり、化学作用が起こるのにDHW ...なしで少なくとも48時間必要です。

別の考えられる原因:疲れているサーキュレーター...必要な流れがあるのは実行中だからです。

あなたの代わりに、私は別のサーキュレーターでテストすることから始めます。

インストールの写真を送ってください。
0 x
Ce forum あなたを助けましたか? 彼も助けて 彼が他の人を助け続けることができるように- フォーラムでの交流を改善しましょう - エコノロジーとGoogleニュースに関する記事を公開する
アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 54314
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 1569

再:12m2の太陽熱暖房は夏にDHWを供給するのに苦労します

メッセージ以外のluパー クリストフ » 18/08/20, 12:58

sicetaitsimpleは書きました:実際、交換を行うXNUMXつの回路は閉じた回路であり、おそらく最小限の寄与しかありません。


はい、しかしDHW側ではまだ開回路です...開放側でファウリングが発生します...

このタンクにはDHW交換器がありません。これはクラシックなデザインです... 2つの交換器がタンクの総容積を加熱します。
0 x
Ce forum あなたを助けましたか? 彼も助けて 彼が他の人を助け続けることができるように- フォーラムでの交流を改善しましょう - エコノロジーとGoogleニュースに関する記事を公開する
sicetaitsimple
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 4934
碑文: 31/10/16, 18:51
場所: バス·ノルマンディー地域圏
X 701

再:12m2の太陽熱暖房は夏にDHWを供給するのに苦労します

メッセージ以外のluパー sicetaitsimple » 18/08/20, 13:02

クリストフは書きました:コイルが本当に石灰岩でDHW側に詰まっている場合(可能な場合は目視で確認する必要があります)数リットルの塩酸または白酢で石灰岩を洗浄できます...タンクの容量の10%(つまりすでに80Lの酸!)


私が正しく理解していなければ、太陽流体と「加熱」流体(800l)の間の交換器があり、次に「加熱」流体と「DHW水」の間の交換がコイルに埋め込まれているためです。 DHW水が循環する加熱流体タンク。
しかし、問題は最初の交換のレベルでアプリオリです。DHWの低温は、回路がトリガーされるまで、「加熱流体」の温度が十分に上昇しないという事実の結果にすぎません。昼間の過熱による「太陽流体」。