Bonsoir
Rotex GCUコンパクト524ボイラーに大きな問題があります。かなり長い間、ボイラーが鼓動していて、モードになります。
加熱し、三方弁のモーターはDHWモードのままです。問題は、3〜2日間はうまく機能することです。
、理由を聞かないでください、彼女はまたやっています。 結果、ボイラーのために彼女は私に床の暖房を送りたいと思っています
しかし、3方向バルブは開きません。今朝も、加熱モードで、3Vバルブが閉じてDHWに入ります。 突然、温度
暖房が速すぎて(床下暖房)バーナーが切れてしまうので、最近解決策を見つけたので、エンジンを取り外します
3Vバルブを交換し、軸を押さずに交換すると、バルブが開き、ブロックされたすべての水が床に流れ込み、すぐに
再び熱くなり、すべてが順調です。ブロックしているのはこのバルブだと思い、交換してもらいましたが、今朝も同じでした。
誰かが問題について何か考えを持っていますか?
おかげで
velo68
Rotex GCU524ボイラー
- フィリップ・シャッツ
- Econologue専門家
- 投稿: 1588
- 碑文: 25/12/05, 18:03
- 場所: アルザス
- X 20
Re:Rotex GCU524ボイラー
ボンジュール
3Vバルブとは何ですか? モーター制御線は何本ですか? 写真 ?
これを使用して、モーターが正しいコマンドを受信したかどうかを確認できます。
3Vバルブとは何ですか? モーター制御線は何本ですか? 写真 ?
これを使用して、モーターが正しいコマンドを受信したかどうかを確認できます。
0 x
Re:Rotex GCU524ボイラー
こんにちはフィリップ
すでに、ご回答ありがとうございます。3VバルブとHoneywellVC6983-42ボックスの写真を同封いたします。
本当の問題は、このボックスが正しい情報を受け取るが、週に2、3回混乱することです。
ブラシDHWサイクルの後、ボイラーは加熱モードに切り替わりますが、ユニットはDHWのままです。
または単に加熱モードでは、DHWでそれ自体がすべて実行されますが、常に実行されるわけではありません。これが問題です。
それで、ボックスまたはレギュレーター?
真心を込めて
すでに、ご回答ありがとうございます。3VバルブとHoneywellVC6983-42ボックスの写真を同封いたします。
本当の問題は、このボックスが正しい情報を受け取るが、週に2、3回混乱することです。
ブラシDHWサイクルの後、ボイラーは加熱モードに切り替わりますが、ユニットはDHWのままです。
または単に加熱モードでは、DHWでそれ自体がすべて実行されますが、常に実行されるわけではありません。これが問題です。
それで、ボックスまたはレギュレーター?
真心を込めて
- 添付ファイル
-
- 住宅
- IMG_0647.JPG(80.08 KB)は、回を閲覧1231
-
- 3Vバルブ
- IMG_0645.JPG(78.67 KB)は、回を閲覧1231
0 x
- フィリップ・シャッツ
- Econologue専門家
- 投稿: 1588
- 碑文: 25/12/05, 18:03
- 場所: アルザス
- X 20
Re:Rotex GCU524ボイラー
右または左のどちらかで閉じるボールのこの汚物であり、モーターは一方向にのみ回転し、戻りは春までになりますか?
Je 憎みます この厄介な部屋、そして私はとんでもない通路の直径を超えて私の管理人と列になりました。
気持ちいい!
このモーターはカードから電力を供給され、カードが水をバルーンに切り替えます。 メニューが彼を断ち切るとき、 春 バルブを加熱位置に戻します。
モーターがDHWの位置に移動する場合、それはモーターが稼働していてジュースを受け取っているためです。 ただし、ハングする可能性があるため、正しく戻らない
バルブ、あなたはすでにそれを変更しました
規制は…私にはわかりませんが、一般的に電子機器は強力です。
だから私はエンジンに傾倒しました、特にそれを取り除くあなたの取り扱いが役に立ったので。 そして、私はそれが好きではありません
Je 憎みます この厄介な部屋、そして私はとんでもない通路の直径を超えて私の管理人と列になりました。
気持ちいい!

このモーターはカードから電力を供給され、カードが水をバルーンに切り替えます。 メニューが彼を断ち切るとき、 春 バルブを加熱位置に戻します。
モーターがDHWの位置に移動する場合、それはモーターが稼働していてジュースを受け取っているためです。 ただし、ハングする可能性があるため、正しく戻らない
バルブ、あなたはすでにそれを変更しました
規制は…私にはわかりませんが、一般的に電子機器は強力です。
だから私はエンジンに傾倒しました、特にそれを取り除くあなたの取り扱いが役に立ったので。 そして、私はそれが好きではありません

0 x
Re:Rotex GCU524ボイラー
はい、バルブが変更されました! それがこのエンジンであるなら、そして私が考えるほど、それは疑わしいです。なぜなら、土曜日は暖房モードなので、
このエンジンはそれ自体でDHWに入り、ボイラーは加熱されたままです。代わりに調べる必要があると思いませんか
ボイラーに通知せずにDHWを入れるように彼に頼むことができるのは何ですか? プローブ、カード?
メルシーがtaréponseを注ぎます
このエンジンはそれ自体でDHWに入り、ボイラーは加熱されたままです。代わりに調べる必要があると思いませんか
ボイラーに通知せずにDHWを入れるように彼に頼むことができるのは何ですか? プローブ、カード?
メルシーがtaréponseを注ぎます
0 x
- フィリップ・シャッツ
- Econologue専門家
- 投稿: 1588
- 碑文: 25/12/05, 18:03
- 場所: アルザス
- X 20
Re:Rotex GCU524ボイラー
「暖房モード」とはどういう意味ですか? DHWなしで暖房?
いずれにせよ、エンジンは(スプリングによって)加熱位置に戻ることを除いて、それ自体では何もしません。
切り替わる場合は、カードから供給されているためです。
したがって、カード。
いずれにせよ、エンジンは(スプリングによって)加熱位置に戻ることを除いて、それ自体では何もしません。
切り替わる場合は、カードから供給されているためです。
したがって、カード。
0 x
Re:Rotex GCU524ボイラー
こんにちはフィリップ
私はクリスマスイブにこの三方弁を交換しました、土曜日に私はそれが私にとって再びこの失敗をしたという印象を持っていました、しかしそれ以来私は木に触れています、
できます 。 それだけです!! しかし、そうだとすれば、私に介入してくれたこれらすべての企業にとっては残念なことです。
この失敗の原因を見つけたのは私でした。
再度、感謝します 。
私はクリスマスイブにこの三方弁を交換しました、土曜日に私はそれが私にとって再びこの失敗をしたという印象を持っていました、しかしそれ以来私は木に触れています、
できます 。 それだけです!! しかし、そうだとすれば、私に介入してくれたこれらすべての企業にとっては残念なことです。
この失敗の原因を見つけたのは私でした。
再度、感謝します 。
0 x
-
- 類似のトピック
- Réponses
- 閲覧数
- Dernierメッセージ
-
- 2 Réponses
- 618 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー エコノミソン
最新の投稿を見ます
24/02/21, 11:24に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 0 Réponses
- 952 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー SamDaPiRate
最新の投稿を見ます
14/02/21, 11:20に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 0 Réponses
- 1704 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー Pascal_raulin
最新の投稿を見ます
11/01/21, 20:07に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 1 Réponses
- 860 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー GuyGadeboisTheBack
最新の投稿を見ます
10/01/21, 14:08に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 5 Réponses
- 1357 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー フィリップ・シャッツ
最新の投稿を見ます
03/01/21, 09:23に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
オンラインは誰ですか?
これを閲覧しているユーザー forum :登録ユーザーおよび34ゲストはいません