Bonsoir
Rotex GCU コンパクト 524 ボイラーに大きな問題があります。かなり長い間、ボイラーがバグっていて、モードに入っています。
加熱しても三方弁モーターは DHW モードのままですが、問題は 3 ~ 2 日間は正常に動作していましたが、その後は
、理由は聞かないでください、彼女はまたやるでしょう。 その結果、ボイラーの場合、彼女は私に床暖房を送りたいと考えています
今朝も、暖房モードで 3V バルブが閉じ、DHW に入りました。 その結果、気温は
暖房の立ち上がりが速すぎるため(床暖房)、バーナーが切れてしまいます。最近解決策を見つけ、モーターを取り外しました。
3V バルブを取り外し、軸を押さずに元に戻すと、バルブが開き、ブロックされていた水がすべて床に残り、しばらくしてから
再び熱くなり始め、すべては正常です。このバルブが詰まっているのかと思い、交換してもらいましたが、今朝も同じでした。
問題について何か考えている人はいますか?
おかげで
ベロ68
ボイラー Rotex GCU 524
- フィリップ・シャッツ
- Econologue専門家
- 投稿: 1611
- 碑文: 25/12/05, 18:03
- 場所: アルザス
- X 33
Re: Rotex GCU 524 ボイラー
ボンジュール
3Vバルブとは何ですか? モーター制御ワイヤーは何本ありますか? 写真 ?
これにより、モーターが正しいコマンドを受信しているかどうかを確認できます。
3Vバルブとは何ですか? モーター制御ワイヤーは何本ありますか? 写真 ?
これにより、モーターが正しいコマンドを受信しているかどうかを確認できます。
0 x
Re: Rotex GCU 524 ボイラー
こんにちはフィリップ
すでにご返答ありがとうございます。3v バルブとハネウェル VC6983-42 ボックスの写真を添付します。
本当の問題は、このボックスには正しい情報が届くのに、週に 2 ~ 3 回は情報が混同されてしまうことです。
DHW サイクルの後、ボイラーは加熱モードに入りますが、ボックスは DHW のままです。
または、非常に単純に加熱モードでは、自動的に DHW に入りますが、常にではありません。それが問題です。
では、ボックスかレギュレーターでしょうか?
真心を込めて
すでにご返答ありがとうございます。3v バルブとハネウェル VC6983-42 ボックスの写真を添付します。
本当の問題は、このボックスには正しい情報が届くのに、週に 2 ~ 3 回は情報が混同されてしまうことです。
DHW サイクルの後、ボイラーは加熱モードに入りますが、ボックスは DHW のままです。
または、非常に単純に加熱モードでは、自動的に DHW に入りますが、常にではありません。それが問題です。
では、ボックスかレギュレーターでしょうか?
真心を込めて
- 添付ファイル
-
- 住宅
- IMG_0647.JPG(80.08 KB)は、回を閲覧9501
-
- 3Vバルブ
- IMG_0645.JPG(78.67 KB)は、回を閲覧9501
0 x
- フィリップ・シャッツ
- Econologue専門家
- 投稿: 1611
- 碑文: 25/12/05, 18:03
- 場所: アルザス
- X 33
Re: Rotex GCU 524 ボイラー
ボールが右か左のどちらかで閉まり、モーターが一方向にのみ回転し、戻りがスプリングによって行われるというクソなことですか?
Je 嫌い この部品はすべて不安定で、通路の直径がばかげているため、ディーラーと議論しました。
まあ、それはいい感じです!
このモーターはカードによって電力を供給され、水をタンクに向けて切り替えます。 カードがジュースを切ると、 春 バルブを加熱位置に戻します。
モーターが ECS 位置に移動すると、モーターは動作し、ジュースを受け取ります。 ただし、ハングして正しく戻らない可能性があります
バルブ、もう交換しましたね
レギュレーターは…分かりませんが、一般的に電子機器は強いです。
したがって、特にエンジンを取り外すというあなたの試みが役に立ったので、私はエンジンの方に傾いています。 そして、私は彼が好きではありません
Je 嫌い この部品はすべて不安定で、通路の直径がばかげているため、ディーラーと議論しました。
まあ、それはいい感じです!
このモーターはカードによって電力を供給され、水をタンクに向けて切り替えます。 カードがジュースを切ると、 春 バルブを加熱位置に戻します。
モーターが ECS 位置に移動すると、モーターは動作し、ジュースを受け取ります。 ただし、ハングして正しく戻らない可能性があります
バルブ、もう交換しましたね
レギュレーターは…分かりませんが、一般的に電子機器は強いです。
したがって、特にエンジンを取り外すというあなたの試みが役に立ったので、私はエンジンの方に傾いています。 そして、私は彼が好きではありません
0 x
Re: Rotex GCU 524 ボイラー
バルブは交換されました、はい! もしそれがこのエンジンだとしたら、考えれば考えるほど疑わしいのですが、土曜日は暖房モードなので、
このモーターは勝手に DHW に入り、ボイラーは加熱されたままです。代わりに調べたほうがいいと思いませんか?
ボイラーに知らせずに、どうやって DHW に載せるように頼むことができるでしょうか? プローブ、カード?
メルシーがtaréponseを注ぎます
このモーターは勝手に DHW に入り、ボイラーは加熱されたままです。代わりに調べたほうがいいと思いませんか?
ボイラーに知らせずに、どうやって DHW に載せるように頼むことができるでしょうか? プローブ、カード?
メルシーがtaréponseを注ぎます
0 x
- フィリップ・シャッツ
- Econologue専門家
- 投稿: 1611
- 碑文: 25/12/05, 18:03
- 場所: アルザス
- X 33
Re: Rotex GCU 524 ボイラー
「暖房モード」とは何を意味しますか? DHWなしで暖房?
いずれの場合でも、モーターは(スプリングによって)加熱位置に戻ることを除いて、それ自体では何もしません。
傾いている場合は、カードから電力が供給されているためです。
それでカード。
いずれの場合でも、モーターは(スプリングによって)加熱位置に戻ることを除いて、それ自体では何もしません。
傾いている場合は、カードから電力が供給されているためです。
それでカード。
0 x
Re: Rotex GCU 524 ボイラー
こんにちはフィリップ
この三方バルブをクリスマスの前日に交換したのですが、土曜日にまたこの問題が起きたような気がしましたが、それ以来ずっと木をたたき続けています。
それは動作します 。 そうだといいですね!! しかし、もしそうだとしたら、私の家に介入したすべての企業にとって残念なことです。
この失敗の原因を見つけたのは私でした。
アンコールメルシー。
この三方バルブをクリスマスの前日に交換したのですが、土曜日にまたこの問題が起きたような気がしましたが、それ以来ずっと木をたたき続けています。
それは動作します 。 そうだといいですね!! しかし、もしそうだとしたら、私の家に介入したすべての企業にとって残念なことです。
この失敗の原因を見つけたのは私でした。
アンコールメルシー。
0 x
Re: Rotex GCU 524 ボイラー
お疲れ様です
同じボイラーのVC6983バルブにも問題があります。
エンジンが作動しているかどうかはどうやってわかりますか?
モーターかバルブを交換しましたか?
あらかじめありがとう
同じボイラーのVC6983バルブにも問題があります。
エンジンが作動しているかどうかはどうやってわかりますか?
モーターかバルブを交換しましたか?
あらかじめありがとう
0 x
- フィリップ・シャッツ
- Econologue専門家
- 投稿: 1611
- 碑文: 25/12/05, 18:03
- 場所: アルザス
- X 33
Re: Rotex GCU 524 ボイラー
お疲れ様です
- プラスチックのカバーを取り外して、モーターに電力を供給する 2 本のワイヤーを見つけます。 (リミットスイッチに接続されているものは他にもあるかもしれません)
- 220v に接続します。 エンジンが作動している必要があります。
- 電流が遮断され、モーターはスプリングの作用で静止位置に戻らなければなりません。
- プラスチックのカバーを取り外して、モーターに電力を供給する 2 本のワイヤーを見つけます。 (リミットスイッチに接続されているものは他にもあるかもしれません)
- 220v に接続します。 エンジンが作動している必要があります。
- 電流が遮断され、モーターはスプリングの作用で静止位置に戻らなければなりません。
0 x
Re: Rotex GCU 524 ボイラー
こんばんは、フィリップ・シュットさん
お返事ありがとうございました!
あなたも私と同じようにアルザスにいるようですが、ひょっとしてコルマール地区には介入できないのですか? このボイラーの作業ができる人を見つけるのは非常に複雑です...そして暖房に大きな問題があります (16 度以上)
お返事ありがとうございました!
あなたも私と同じようにアルザスにいるようですが、ひょっとしてコルマール地区には介入できないのですか? このボイラーの作業ができる人を見つけるのは非常に複雑です...そして暖房に大きな問題があります (16 度以上)
0 x
-
- 類似のトピック
- Réponses
- 閲覧数
- Dernierメッセージ
-
- 15 Réponses
- 1179 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー sicetaitsimple
最新の投稿を見ます
21/02/24, 19:34に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 1 Réponses
- 661 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー phil59
最新の投稿を見ます
03/02/24, 22:33に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 13 Réponses
- 1616 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー gfgh64
最新の投稿を見ます
18/01/24, 01:56に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 11 Réponses
- 2205 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー Pilpoill
最新の投稿を見ます
15/12/23, 17:08に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
-
- 1 Réponses
- 1183 閲覧数
-
Dernierメッセージ パー sicetaitsimple
最新の投稿を見ます
01/12/23, 21:27に投稿された件名 forum : 暖房、断熱、換気、VMC、冷却...
オンラインは誰ですか?
これを閲覧しているユーザー forum : Google Adsense(グーグルアドセンス)[Bot]&ゲスト[ そして、359ゲスト