ボイラー加速器制御が取り外された場合のkW / hの増加




パー ardibae » 21/12/20, 17:19

こんにちは、異常なERR 110スイッチングを削除するために、壁に取り付けられたボイラーシャペルナプラチナデュオに定期的に現れるサーモストセキュリティなしで切り替え、暖房エンジニアはスロットルコントロールを取り外して、常に動作するようにしました!

彼はそれが消費にほとんど影響を与えないと私に言います。 この観察についてあなたの意見を聞きたいと思います。 さらに、このいまいましいアラートに対して実行する「REINIT」は確かに少なくなりますが、それでも時々発生します。

ご回答ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
真心を込めて。
0 x

アバタードゥutilisateur
thibr
私は500メッセージを投稿しました!
私は500メッセージを投稿しました!
投稿: 580
碑文: 07/01/18, 09:19
X 196

Re:ボイラーアクセラレータ制御を外すとkw / hが増加




パー thibr » 21/12/20, 19:32

kWhまたはkm / h? :Mrgreen:
0 x
phil59
Éconologue良いです!
Éconologue良いです!
投稿: 274
碑文: 09/02/20, 10:42
X 38

Re:ボイラーアクセラレータ制御を外すとkw / hが増加




パー phil59 » 21/12/20, 21:11

このようなものは、多くの場合、30時間あたり40〜XNUMXWを消費します。

ボイラーの少し前に、通常、それは前に開始し、シャットダウン後も少し実行されることを知っています...

40W * 24 = 0.96 /日、または代わりにおよそ0.15€日と言いますか? 10カラット????

15日あたり200セント、30日以上? 年間XNUMXユーロ?

しかし、おそらくボイラーもトリガーしますが、家の中でより良い一定のTP ????
1 x
ardibae
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 3
碑文: 21/12/20, 17:09

Re:ボイラーアクセラレータ制御を外すとkw / hが増加




パー ardibae » 28/12/20, 21:33

こんばんは、答えてくれてありがとうphil59。

ですから、実際、暖房技術者は、あまり消費しないと言ったときは正しかったのです。

コントロールを取り外したためにボイラーがより良く機能する場合、常に実行するのに30ユーロ多くなります。

真心を込めて。
0 x
ardibae
私はeconologic発見しました
私はeconologic発見しました
投稿: 3
碑文: 21/12/20, 17:09

Re:ボイラーアクセラレータ制御を外すとkw / hが増加




パー ardibae » 02/01/21, 21:52

phil59は書きました:このようなものは、多くの場合、30時間あたり40〜XNUMXWを消費します。

ボイラーの少し前に、通常、それは前に開始し、シャットダウン後も少し実行されることを知っています...

40W * 24 = 0.96 /日、または代わりにおよそ0.15€日と言いますか? 10カラット????

15日あたり200セント、30日以上? 年間XNUMXユーロ?

しかし、おそらくボイラーもトリガーしますが、家の中でより良い一定のTP ????


こんにちは、もう一度phil59に感謝します。暖房技術者が制御を「バイパス」し、技術者が最近制御を元に戻したことが判明したので、「ENEDIS」データのおかげで消費量を確認できるのではないかと思いました。 奴隷化があった場合(そして私が数泊した場合)、最小消費量は0,06分あたり0,08〜1 Kwであり、全期間または奴隷化は「シャント「最小消費量は2から0,10です。 したがって、消費量の差は、0,13分あたり0,04、1時間で2、または年間1,92Kwであると考えることができます。 それでも24日あたり700であなたの提案の0,96倍です。

つまり、一年中稼働しているシステムの消費量になりますが、ボイラーで稼働している時間の割合がわからないため、フルタイム操作とスレーブ操作の消費量の違いはわかりません。 。

皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
真心を込めて。
0 x

アバタードゥutilisateur
フィリップ・シャッツ
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 1588
碑文: 25/12/05, 18:03
場所: アルザス
X 20

Re:ボイラーアクセラレータ制御を外すとkw / hが増加




パー フィリップ・シャッツ » 03/01/21, 09:23

ボンジュール
Vaillantボイラーでも同様の問題が発生しました。 これにより、炎が消えるとすぐにサーキュレーターが遮断されました。 水温はさらに15度上昇しました。
2分に設定された階段吹き抜け時間リレーを追加しましたが、それで問題を解決できました。
0 x