パー クリストフ » 08/01/08, 11:23

木材ボイラーの設置および関連する問題の追跡 バッファタンクの腐食のリスク そして、それをより見やすくするために、私は私がインストールした新しいサブジェクトを作成します最終希望 (パフォーマンスに依存しますが、見た目は良いです)ミニwoodストーブボイラーデオムから。

画像

私の間違いをよりよく理解し、回避するために以前のモンタージュを見たい人のために: 絵-と価格・オブ・当社のインストールボイラー・ストーブ・薪t4368.html

2つの問題は、この新しいアセンブリによってキャンセルされました。
-交換器内部の腐食のリスク
-温水温度の高い変動性

新しい図は次のとおりです。

画像

動作原理の非常に短い要約:

-木材/ソーラーマウント(バックアップオイルの可能性)により、冬には十分に熱くならないDHWを上昇させます。
-DHWを優先し、45°CでT°に維持(調整可能)分。
-DHWT°> 45°Cの場合、床暖房および/または太陽熱緩衝材の負荷制限

しばらくしてからの写真(第1シリーズに比べてあまり面白くない場合でも) 絵-と価格・オブ・当社のインストールボイラー・ストーブ・薪t4368.html ).
DernièreEditionのパー クリストフ 05 / 05 / 15、13:14、8は一度編集しました。
0 x

アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 60427
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 2612




パー クリストフ » 08/01/08, 12:50

古いアセンブリと比較するための写真はこちらです。 https://www.econologie.com/presentation- ... -3553.html

画像
画像
画像

特にJean63のコメント写真:
画像

私は今の私たちの大きなバッグの写真も2枚置いています(もちろん、その背後にはもちろん石油ボイラーがあります):

画像
画像
DernièreEditionのパー クリストフ 08 / 01 / 08、12:59、1は一度編集しました。
0 x
アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 60427
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 2612




パー クリストフ » 08/01/08, 14:14

バルブ18の「モーター化」を表現するのを忘れました。これは修正されました。
0 x
fc89
私はeconologic理解します
私はeconologic理解します
投稿: 170
碑文: 20/10/07, 20:01




パー fc89 » 08/01/08, 19:12

ボンジュール、

なんてこった!
それを機能させるために、すべての言語のマニュアルを用意してください! HIhihihiiii!
クリストフを笑わずに、あなたがそこにいない日を考えましたか。
あなたのダイアグラムから明らかに小さな質問は、DEOMと石油ボイラーを同時に操作することはできませんか?
A+
0 x
アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 60427
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 2612




パー クリストフ » 08/01/08, 19:22

fc89は書きました:ボンジュール、

なんてこった!
それを機能させるために、すべての言語のマニュアルを用意してください! HIhihihiiii!
クリストフを笑わずに、あなたがそこにいない日を考えましたか。


まあ、クリスティーンが実生活で初めてその物を見たとき、私に同じ発言をしたのは面白いです... それはサインですか? :? :Mrgreen:

fc89は書きました:あなたのダイアグラムから明らかに小さな質問は、DEOMと石油ボイラーを同時に操作することはできませんか?
A+


できればアプリオリ事前にMmmm私は一度もテストしたことがありません(ノズルはXNUMX月下旬、運命の開始と同じ日からHSです)。

実際、私はウッドボイラーをオイルボイラーとまったく同じように接続しました(同じGo、2つの「ティー」を入れることで同じリターン)したがって、2つのサーキュレーターは同じ方向に4方向バルブまで押しますが、サーキュレーターの2つが一方のボイラーを停止すると、もう一方が加熱されます...冷却されません...しかし、XNUMXつのバルブでこの問題を簡単に解決できます。

私が見る唯一の問題:燃料油とより多くの木材を(大きなタンクで)緩衝します...あまり関心はありません...一方、2008年にマイクロコジェネレーションの確立を研究する予定です(石油ボイラーの代わりに))そこにバッファリングは非常に興味深いでしょう!
0 x

fc89
私はeconologic理解します
私はeconologic理解します
投稿: 170
碑文: 20/10/07, 20:01




パー fc89 » 08/01/08, 19:36

常にあなたの図によると、オイルボイラーとDeomの間の循環の方向は矛盾していませんか?

A+
0 x
bpval
私は500メッセージを投稿しました!
私は500メッセージを投稿しました!
投稿: 561
碑文: 06/10/06, 17:27




パー bpval » 08/01/08, 20:22

こんにちはクリストフ

いい仕事

挨拶
DernièreEditionのパー bpval 09 / 01 / 08、07:40、1は一度編集しました。
0 x
PIF PAF POUM
アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 60427
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 2612




パー クリストフ » 08/01/08, 20:24

fc89は書きました:常にあなたの図によると、オイルボイラーとDeomの間の循環の方向は矛盾していませんか?

A+


まあ、暖房のためにそれは動作します...ああ、多分あなたはDHWについて話をしたいですか? このバルーンでは、実際にはオイルと木材で加熱することは不可能です。

しかし、マップの一番上にある2番目の特別な燃料油タンクがあります(これは実際には今後あまり使用されません...)
0 x
fc89
私はeconologic理解します
私はeconologic理解します
投稿: 170
碑文: 20/10/07, 20:01




パー fc89 » 08/01/08, 21:15

今晩は、

Ha、あなたは私を理解しています、なぜそのような反対のモンタージュ?
どこで、あなたは物事を複雑にしたいです! :笑:
あなたのすべての貯水池(バッファ)の温度はいくつですか?

A+
0 x
アバタードゥutilisateur
jean63
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 2332
碑文: 15/12/05, 08:50
場所: オーベルニュ
X 1




パー jean63 » 11/01/08, 00:22

クリストフ=>

数日後知恵で、新しいインストールはどのように機能しますか? DHW優先度とPCの加熱はうまくいきますか?

現在、70 m3のタンクとバッファの温度はどのくらいですか?