COP測定リアルエアコンリバーシブルエアトンインバータ

メッセージ以外のluパー クリストフ » 12/07/13, 13:23

エアトンリバーシブルエアコンの実際の熱性能を推定しました。 を計算することにより リアルCOP。

このヒートポンプの外部バッテリーが取り付けられています
温室内: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html

画像

5つのメジャー(最も安定化されたものがXNUMX COPを超える)で、残りはメーカーデータに準拠しているため、結果は非常に印象的です!! いいね!

データシート:

画像

測定条件

外温室(温室内):36°C / 48%RH

内部温度:25.2°C

気温設定値:32°C(規制を回避するために最大)

空調吹出し面:0.0536m²

対策の王子様

原則: 流量と温度を測定することにより、空調から吹き出される空気のパワーを推定します。

これにより測定が行われました 風速計 これにより、気流の瞬間的な速度と温度が得られます。

画像

プロトコル: ファンに沿って4ポイントを測定します。これは、流れに関して最も垂直になります。各ポイントでT°とkm / hに注意します。

風速計を動かしてから1分後に測定するため、温度は安定している必要があります。

これらの4つのポイントが平均化され、体積流量と「ホット」T°の測定値が取得されます。

空気の質量流量を得るために、空気の密度(25°〜40°Cの間で大きく変化する)で体積流量を補正します。

内側のT°を使用して、熱バランスを調整し、復元された加熱力を取得します。

おかげで消費電力を測定します 上の電力計

2を分割してCOPを取得します!

測定(T = 10分から開始し、時系列で10分間隔で実行)

1測定:

Pu = 1032W

画像

内部t = 25.2°C
ホットt = 33.38°C
ブロワー速度= 4.72 m / s
流量= 0.2527 m3 / s
32.5°Cでの密度= 1.155 kg / m3
(から http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
質量流量= 0.2919 kg / s
Cp空気= 1004 J / kg。

返される電力= 2396 W

COP = 2.32


2測定:

Pu = 950W

画像

画像

内部t = 25.2°C
ホットt = 36°C
ブロワー速度= 4.35 m / s
体積流量= 0.2330 m3 / s
35°Cでの密度= 1.146 kg / m3

質量流量= 0.2670 kg / s
Cp空気= 1004 J / kg。

返される電力= 2889 W

COP = 3.04




3測定:

Pu = 650W

画像

内部t = 25.2°C
ホットt = 39.4°C
ブロワー速度= 4.19 m / s
流量= 0.2245 m3 / s
40°Cでの密度= 1.127 kg / m3
質量流量= 0.2530 kg / s
Cp空気= 1004 J / kg。

返される電力= 3593 W

COP = 5.53
:ショック: :ショック:

要するに、それは良いことです。最高のCOPは、最も安定化された体制の中で(動作の30分後に)得られます。 1時間の操作の後、わずかに異なる条件下で測定を行います。

36°Cの温室内の外部バッテリーの存在は、COPのこの「ブースト」と無関係ではないと思います!!
DernièreEditionのパー クリストフ 19 / 07 / 13、10:16、1は一度編集しました。
0 x
Ce forum あなたを助けましたか? 彼も助けて 彼が他の人を助け続けることができるように- エコノロジーとGoogleニュースに関する記事を公開する

アバタードゥutilisateur
chatelot16
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6960
碑文: 11/11/07, 17:33
場所: アングレーム
X 238

メッセージ以外のluパー chatelot16 » 12/07/13, 13:50

5の警官は良いように聞こえますが、外気温が内気温よりも高い場合、警官は無限にあるはずです!

熱は汲み上げなくても自然に通過するはずです!
DernièreEditionのパー chatelot16 12 / 07 / 13、14:21、1は一度編集しました。
0 x
アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 52890
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 1302

メッセージ以外のluパー クリストフ » 12/07/13, 14:09

間違っていないChatelot! 私は再びめちゃくちゃになりましたか? :安っぽいです:

問題は、温室とキャップのある部屋の間の壁が非常によく断熱されていることです! :安っぽいです:
0 x
Ce forum あなたを助けましたか? 彼も助けて 彼が他の人を助け続けることができるように- エコノロジーとGoogleニュースに関する記事を公開する
アバタードゥutilisateur
ヒック
グランドEconologue
グランドEconologue
投稿: 995
碑文: 04/04/08, 19:50
X 3

再:実際のリバーシブル空調COPエアトンインバーターの測定

メッセージ以外のluパー ヒック » 12/07/13, 14:57

クリストフは書きました:5つのメジャー(最も安定化されたものがXNUMX COPを超える)で、残りはメーカーデータに準拠しているため、結果は非常に印象的です!! いいね!

(...)

36°Cの温室内の外部バッテリーの存在は、COPのこの「ブースト」と無関係ではないと思います!!


こんにちは

あなたはそれを知らない
「警官コンストラクター」は7°に正規化されていますか?
(もちろん一部)


標準:EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

36°の圧縮空気、
あなたのマシンはそのために作られていません
0 x
「食べ物があなたの薬とするとあなたの薬はあなたの食べ物である「ヒポクラテス
「すべては価格が値を持たなかった」ニーチェ
ダミーのため拷問
フィールドが加速(磁気と重力)であるという考えを表現するために禁止します
そして、あなたはあなたの特許の精神的拷問オプションの死刑執行が正常に取得します
アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 52890
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 1302

メッセージ以外のluパー クリストフ » 12/07/13, 15:59

それで何が悪いのでしょうか? 何が変わりますか?

重要なことは、実際に観察されたパフォーマンスですよね? 温室への室外機の設置を検証するかどうか!

Chatelotの発言は、あなたの発言よりもはるかに重要でした!

そして、kWとkWhを混ぜた男から受ける熱の教訓は確かにありません... ...)

実際、赤は節度用であり、あなたはmodoではないと思いますか? もし?

36°Cに圧縮されているのは空気ではなく、冷蔵庫ガスです...

とにかく...これはそれを確認します...
0 x
Ce forum あなたを助けましたか? 彼も助けて 彼が他の人を助け続けることができるように- エコノロジーとGoogleニュースに関する記事を公開する

アバタードゥutilisateur
chatelot16
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 6960
碑文: 11/11/07, 17:33
場所: アングレーム
X 238

メッセージ以外のluパー chatelot16 » 12/07/13, 16:14

ヒートポンプが熱力学的に可逆である場合、この場合、電気が発生します。

温室内の蒸発器内の圧力は、家内の凝縮器内の圧力よりも高いため、機械式エネルギーを生成するのは、もはやコンプレッサーではなくフレオン蒸気エンジンです

もちろん、キャップの残りの部分も適切ではありません。液体を内側から外側に戻すには、レギュレーターまたはキャピラリーは機能しません! ポンプが必要です! 蒸気機関の給水ポンプのように!
0 x
アバタードゥutilisateur
クリストフ
Modérateur
Modérateur
投稿: 52890
碑文: 10/02/03, 14:06
場所: 惑星セレ
X 1302

メッセージ以外のluパー クリストフ » 12/07/13, 16:18

Chatelotミンチ、笑いました!

はい、彼女はまだ消費しています(しかし、消費は急速に減少しました!)

消費監視テストのみをやり直す必要があります!

いずれにせよ、それは機能しますが、ヒートポンプ機能(加熱モード)の外側の25°Cを超えると動作しないはずであるとマニュアルに書かれています...
0 x
Ce forum あなたを助けましたか? 彼も助けて 彼が他の人を助け続けることができるように- エコノロジーとGoogleニュースに関する記事を公開する
アラン・G
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 3044
碑文: 03/10/08, 04:24
X 1

再:実際のリバーシブル空調COPエアトンインバーターの測定

メッセージ以外のluパー アラン・G » 12/07/13, 16:49

Hicは書きました:
クリストフは書きました:5つのメジャー(最も安定化されたものがXNUMX COPを超える)で、残りはメーカーデータに準拠しているため、結果は非常に印象的です!! いいね!

(...)

36°Cの温室内の外部バッテリーの存在は、COPのこの「ブースト」と無関係ではないと思います!!


こんにちは

あなたはそれを知らない
「警官コンストラクター」は7°に正規化されていますか?
(もちろん一部)


標準:EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

36°の圧縮空気、
あなたのマシンはそのために作られていません



コンデンサーの換気が十分に大きければ、実際には問題ではありません。さらに、エアコンの高圧安全性があれば、コンプレッサーが液体を送り出すのを防ぐために停止します。
0 x
友情を強化することができるの背後に時々ステッピング。
いくつかのお世辞に追加した場合の批判が良いです。
アライン
アラン・G
Econologue専門家
Econologue専門家
投稿: 3044
碑文: 03/10/08, 04:24
X 1

メッセージ以外のluパー アラン・G » 12/07/13, 16:53

クリストフは書きました:Chatelotミンチ、笑いました!

はい、彼女はまだ消費しています(しかし、消費は急速に減少しました!)

消費監視テストのみをやり直す必要があります!

いずれにせよ、それは機能しますが、ヒートポンプ機能(加熱モード)の外側の25°Cを超えると動作しないはずであるとマニュアルに書かれています...


だから、高圧のセキュリティがあります!


上で言ったように、コンデンサーの換気が十分に大きければ、これは問題ではありませんが、もちろん2かXNUMXの速度を持っている換気を減らすと、それは止まります。
0 x
友情を強化することができるの背後に時々ステッピング。

いくつかのお世辞に追加した場合の批判が良いです。

アライン
レイモン
グランドEconologue
グランドEconologue
投稿: 901
碑文: 03/12/07, 19:21
場所: ヴォクリューズ
X 8

メッセージ以外のluパー レイモン » 12/07/13, 17:05

私のような2段圧縮機を備えたインバーターエアコンの場合、屋外ユニットのパイプの表面積は消費されるエネルギーに比べてはるかに大きいため、低電力では警官のほうがはるかに優れているでしょうか。

言い換えると、警官は300wではなく800wを消費するとき、より高くなりますか?
0 x