このヒートポンプの外部バッテリーが取り付けられています 温室内: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
5つのメジャー(最も安定化されたものがXNUMX COPを超える)で、残りはメーカーデータに準拠しているため、結果は非常に印象的です!! いいね!
データシート:

測定条件
外温室(温室内):36°C / 48%RH
内部温度:25.2°C
気温設定値:32°C(規制を回避するために最大)
空調吹出し面:0.0536m²
対策の王子様
原則: 流量と温度を測定することにより、空調から吹き出される空気のパワーを推定します。
これにより測定が行われました 風速計 これにより、気流の瞬間的な速度と温度が得られます。

プロトコル: ファンに沿って4ポイントを測定します。これは、流れに関して最も垂直になります。各ポイントでT°とkm / hに注意します。
風速計を動かしてから1分後に測定するため、温度は安定している必要があります。
これらの4つのポイントの平均を取り、ボリュームフローと「ホット」T°の測定値を取得します。
空気の質量流量を得るために、空気の密度(25°〜40°Cの間で大きく変化する)で体積流量を補正します。
内側のT°を使用して、熱バランスを調整し、復元された加熱力を取得します。
おかげで消費電力を測定します 上の電力計
2を分割してCOPを取得します!
測定(T = 10分から開始し、時系列で10分間隔で実行)
1測定:
Pu = 1032W

内部t = 25.2°C
ホットt = 33.38°C
ブロワー速度= 4.72 m / s
流量= 0.2527 m3 / s
32.5°Cでの密度= 1.155 kg / m3
(から http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
質量流量= 0.2919 kg / s
Cp空気= 1004 J / kg。
返される電力= 2396 W
COP = 2.32
2測定:
Pu = 950W


内部t = 25.2°C
ホットt = 36°C
ブロワー速度= 4.35 m / s
体積流量= 0.2330 m3 / s
35°Cでの密度= 1.146 kg / m3
質量流量= 0.2670 kg / s
Cp空気= 1004 J / kg。
返される電力= 2889 W
COP = 3.04
3測定:
Pu = 650W

内部t = 25.2°C
ホットt = 39.4°C
ブロワー速度= 4.19 m / s
流量= 0.2245 m3 / s
40°Cでの密度= 1.127 kg / m3
質量流量= 0.2530 kg / s
Cp空気= 1004 J / kg。
返される電力= 3593 W
COP = 5.53


要するに、それは良いことです。最高のCOPは、最も安定化された体制の中で(動作の30分後に)得られます。 1時間の操作の後、わずかに異なる条件下で測定を行います。
36°Cの温室内に外部バッテリーが存在することは、このCOPの「ブースト」にとって異質ではないと思います。